Можно ли убрать функцию "Заблокировать кнопку выход".

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы
Vlad_ru
Автор темы
Vlad_ru
Автор темы
Репутация: 2
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 13.11.2015
С нами: 3 года 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Vlad_ru » 05.03.2019, 12:43

Здравствуйте, у нас установлен АРМ Орион Про 1.12 (обновление 2). Контроллеры С2000-2 разных версий, от v1.15 до последних.
Эвакуационные двери оборудованы эл.магнитными замками и защелками. Там где одна дверь на вход/выход , по требованиям пожарной безопасности, ставили устройства разблокировки. Там где одна дверь на вход, с одной стороны считыватель, с другой стороны разумеется установлена кнопка "выход". Устройство разблокировки не ставили, и любой человек по кнопке мог спокойно выйти по эвакуационному пути на улицу. Но у охраны ЦПУ есть все права, и они очень часто пользуются возможностью "Заблокировать кнопку выход" дверями, которыми мало кто пользуется, или пока не отзвонились "снять помещение с охраны". Как и произошло в присутствии инспектора пожарной безопасности. Они не смогли выйти по кнопке, пока не отзвонились на ЦПУ.

Есть ли возможность убрать "заблокировать кнопку выход" в уровнях доступа оператора??

Пробовал первым делом в uprog, там контроль блокировки. В АБД уровень доступа оператора "вход, выход, вход/выход, проход" то же не помогли. Управление, взять/снять разделы. В полномочиях на запуск программ посмотрел, что-то не то.

Эта функция появляется при правом клике мышки по считывателю, логично убрать считку из отображения для данного пользователя, но так не пойдет, им нужны функции "закрыть-открыть-восстановить".
Вложения
knopka.jpg

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 87
Сообщения: 2733
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 05.03.2019, 12:46

Vlad_ru писал(а):им нужны функции "закрыть-открыть-восстановить".
Сценарий управления не вариант?

Vlad_ru
Автор темы
Vlad_ru
Автор темы
Репутация: 2
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 13.11.2015
С нами: 3 года 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Vlad_ru » 06.03.2019, 09:37

Да, нужно попробовать. Привязать нужные считыватели, в инспекторе есть "Запрет доступа (по кнопке)". К нему привязать сценарий для считывателя предоставить доступ.
Спасибо, должно помочь.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 8 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности