Alik1881 писал(а):Ещё такой вопрос,из практики,подскажите пожалуйста ,какая максимальная длина 485 на одной линии?то есть,от езернету вышли,и на линии 5 с2000-2,какова максимальная длина линии(из вашей практики)?
Болид рекомендует не более 3 км. при сечении не менее 0,5 кв. мм.
Самое большое на моей практике было порядка 1200 - 1300 метров: кабель был что-то типа КВК или КСВ 0,5 скрученный парами, прокладывался в земле и в металлическом лотке в соотношении примерно 50/50. Всё работало.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 95
Сообщения: 2811
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 10 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #62 pet-and » 09.09.2019, 11:14

google писал(а):Болид рекомендует не более 3 км.
Это по пути следования ещё и С2000-ПИ, парочку, в режиме повторителя надо воткнуть, иначе работать точно не будет.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 91
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 4 года 3 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #63 google » 09.09.2019, 11:27

pet-and, при идеальных условиях, я думаю, заработает. Но где же их взять, эти условия.
Провести бы эксперимент какой.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 95
Сообщения: 2811
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 10 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #64 pet-and » 09.09.2019, 11:52

google писал(а):при идеальных условиях, я думаю, заработает.
Уверен, что нет.
По стандарту, не более 1200 метров, витой пары 5 категории. Практика показывает, что к границам ёмкости, длины и т.п., лучше не приближаться.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 91
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 4 года 3 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #65 google » 09.09.2019, 12:30

pet-and, на 1200 работало без проблем. А это не просто кабель в поле был кинут - действующее промышленное предприятие, плюсом половина трассы проходила в металлических лотках, что негативно должно сказываться на ёмкости кабеля.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 52
Репутация: 18
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 8 лет
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #66 прораб » 09.09.2019, 12:57

Провести бы эксперимент какой.


Проводили. По стандартной витой паре - 1 км. На 1,5 работает, но неустойчиво, с отвалами (подключали Сигнал 20П и два С2000-4)

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 91
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 4 года 3 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #67 google » 09.09.2019, 13:17

pet-and писал(а):Уверен, что нет.
По стандарту, не более 1200 метров, витой пары 5 категории. Практика показывает, что к границам ёмкости, длины и т.п., лучше не приближаться.
Откопал я тот проект, где я писал про линию 1200 метров, там ситуация ещё интереснее оказывается была. Общая длина сегмента составляла 3800 метров, ограниченная ПИ с двух сторон. Что-то типа того:
Без имени 1.jpg


Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
прораб писал(а):По стандартной витой паре
У стандартной витой пары сечении не более 0,3

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 0
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 6 месяцев 20 дней
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #68 Alik1881 » 09.09.2019, 13:45

google писал(а):Откопал я тот проект, где я писал про линию 1200 метров, там ситуация ещё интереснее оказывается была. Общая длина сегмента составляла 3800 метров, ограниченная ПИ с двух сторон. Что-то типа того:
спасибо большое за беспокойство!Слава богу такой длины у меня в проекте не будет, максимальная длина от прибора до прибора гдето 500-600 метров, кабель будет витая пара 6-ой категории.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 91
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 4 года 3 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #69 google » 09.09.2019, 14:30

Alik1881 писал(а):гдето 500-600 метров, кабель будет витая пара 6-ой категории
На таких длинах работает без сбоев. Главное не забыть объединить 0, если питание приборов от разных источников и отсутствует разделение ПИшками, а также установить в нужных местах перемычки.

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 0
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 6 месяцев 20 дней
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #70 Alik1881 » 09.09.2019, 19:47

также установить в нужных местах перемычки.
Всмысле на первом и последнем устройстве да?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 34
Репутация: 91
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 4 года 3 месяца
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #71 google » 09.09.2019, 20:47

Да

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 0
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 6 месяцев 20 дней
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #72 Alik1881 » 12.09.2019, 20:34

Доброго времени суток !Поступил от заказчика новый финт.значит ,на вход в столовку будет установлен турникет однонаправленный,вход по карте,выход через дверь(без ридера).
Задача номер 1.сделать так,чтобы каждый сотрудник смог пройти через турникет только один раз в сутки во время обеда.
Подскажите,как выстроить данную конфигурацию?
Задача 2.на раздаче еды должен быть установлен карт ридер(подключенный к тому же контроллеру ,что и турникет,но на проход не влияет никак).его задача такова,если приходят поситители(визиторы),они пробивают свою карту на этот ридер.делается это для того,чтобы потом можно было отследить количество выданных пайков не работникам предприятия,а гостям.
Вот тут вообще мозг мой поплыл как и где это будет фиксироваться и где потом можно отчётом снять эту статистику?

DruG
DruG
Репутация: 75
Сообщения: 974
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 3 года 6 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #73 DruG » 13.09.2019, 03:08

1. всего один раз за время обеда или много раз, но только во время обеда? в первом варианте попробовать поиграться в антипассбеком, т.к. выхода из контролируемой зоны уже не будет, то и зайти туда нельзя будет, правда я никогда его не настраивал :du_ma_et: во втором варианте - окно времени на время обеда, ни до, ни после этого времени турникет уже не пропустит, можно даже разные временные рамки для отделов, чтобы столовку не нагружать сразу толпой.

2. ну если только потом, по отчёту с этого считывателя посчитать количество Доступ предоставлен или Запрет доступа (если визиторов не прописывать в контроллер), т.е. просто количество строк этих событий в том же экселе.

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 0
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 6 месяцев 20 дней
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #74 Alik1881 » 13.09.2019, 08:50

DruG писал(а):1. всего один раз за время обеда или много раз, но только во время обеда?
да, один раз во время обеда.если поставить временной антипассбак?просто на сколько я знаю, включая антипассбак ,необходимо потом пробиться на выход(а его нет в этой зоне),иначе я не получу доступ вообще никуда потом.

Dean M
Dean M
Возраст: 27
Репутация: 0
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #75 Dean » 13.09.2019, 09:44

Alik1881 писал(а):
DruG писал(а):1. всего один раз за время обеда или много раз, но только во время обеда?
да, один раз во время обеда.если поставить временной антипассбак?просто на сколько я знаю, включая антипассбак ,необходимо потом пробиться на выход(а его нет в этой зоне),иначе я не получу доступ вообще никуда потом.

Вроде как временной анипассбек можно сделать зонально.
То есть работает только в этой зоне, на этом турникете по времени. Плюс прикрутить окна времени. По сути, получится что пассбек будет работать только на нужном турникете, и будет скидываться через сутки. А временное окно ограничит проход в неположенное время.
Я правда такого не делал, нужно экспериментировать.

2. А что мешает визиторов загнать в отдельное подразделение, которое не будет попадать в выгрузку. Тогда и второй считак не нужен.
Не?

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 0
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 6 месяцев 20 дней
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #76 Alik1881 » 13.09.2019, 12:47

Dean писал(а):А что мешает визиторов загнать в отдельное подразделение, которое не будет попадать в выгрузку
прошу прощения, а тут можно поподробней?

Dean M
Dean M
Возраст: 27
Репутация: 0
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #77 Dean » 24 минуты назад

Alik1881 писал(а):
Dean писал(а):А что мешает визиторов загнать в отдельное подразделение, которое не будет попадать в выгрузку
прошу прощения, а тут можно поподробней?
Ну Вы же, в АБД заносите сотрудников? Каждому сотруднику присваиваете компанию/подразделение/должность.
А когда пользуетесь генератором отчета, выбираете по какому подразделению сделать выгрузку.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Скуд с с2000-2, usb-rs485, орион про. Полноценный скуд Вложения
    Erdemi4 » 03.12.2015, 11:16 » в разделе Прочие программы
    11
    5328
    Erdemi4 Перейти к последнему сообщению
    15.12.2015, 09:34
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению СКУД
    Shamaterr » 14.11.2014, 11:15 » в разделе АРМ Орион Про версии до 1.20
    5
    2103
    Shamaterr Перейти к последнему сообщению
    01.12.2014, 13:15
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению СКУД в АРМ ОРИОН
    alex13 » 13.01.2017, 10:48 » в разделе АРМ Орион
    1
    1456
    google Перейти к последнему сообщению
    13.01.2017, 15:36
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Организация СКУД
    Sanseyis » 05.11.2015, 20:16 » в разделе С2000-2
    23
    4525
    Alik1881 Перейти к последнему сообщению
    27.08.2019, 22:46
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению СКУД и Орион про! Вложения
    dimon tso » 14.08.2015, 16:06 » в разделе АРМ Орион Про версии до 1.20
    23
    5331
    Mixail 51 Перейти к последнему сообщению
    01.09.2015, 15:10
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Помогите. СКУД+АПС
    asp_2 » 18.02.2015, 00:31 » в разделе АРМ Орион
    4
    3565
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    18.02.2015, 22:57
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Проблемы со СКУД
    prombez » 22.01.2018, 21:29 » в разделе АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
    4
    1717
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    23.01.2018, 10:31
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000-4 (3.71) и СКУД Вложения
    Pr0g » 04.12.2018, 07:56 » в разделе С2000-4
    6
    838
    Pr0g Перейти к последнему сообщению
    05.12.2018, 09:00
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал-10 и СКУД
    Pr0g » 14.12.2018, 11:35 » в разделе Сигнал-10
    7
    748
    google Перейти к последнему сообщению
    14.12.2018, 15:42
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Взлом СКУД
    Aleks0802 » 17.04.2015, 16:46 » в разделе С2000-2
    4
    2482
    Aleks0802 Перейти к последнему сообщению
    25.04.2015, 13:24

Вернуться в «С2000-2»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности