ИП 101 Гранат

FORUM_NAME: Общение на различные темы
Модератор: Модераторы
UGO
Автор темы
UGO
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03.07.2018
С нами: 6 месяцев 20 дней
Профессия: Обслуживающий персонал

Непрочитанное сообщение #1 UGO » 22.12.2018, 17:49

Добрый вечер.
Есть два извещателя ИП101 Гранат, расключены как обычные дымовые ип212-3су, и в последнем датчике стоит оконечка 4.7, в охрану шлейф взялся, только пугает, оборудования для проверки датчика обещают завезти, но неизвестно когда, поэтому резонный вопрос, правильно ли я расключил, шлейф от Сигнала-20П
Вложения
815483F1-454D-4727-B902-4B6CA371D25E.jpeg

DruG
DruG
Репутация: 56
Сообщения: 764
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 2 года 10 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 22.12.2018, 18:17

а судя по инструкции: оконечный резистор в 2-4, а ШС в 1-3 (у вас 2-3). То что вы не знаете - это клеммы для задания температуры сработки, положение на фото - 70С

UGO
Автор темы
UGO
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03.07.2018
С нами: 6 месяцев 20 дней
Профессия: Обслуживающий персонал

Непрочитанное сообщение #3 UGO » 22.12.2018, 21:26

Тогда «+» на «1», «-» на «3»?
И если можно, ссылку на инструкцию оставьте
Заранее спасибо)

DruG
DruG
Репутация: 56
Сообщения: 764
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 2 года 10 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 23.12.2018, 05:56

в схеме не указано где +, где -, подозреваю что там нечего переполюсовывать
инструкция

UGO
Автор темы
UGO
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03.07.2018
С нами: 6 месяцев 20 дней
Профессия: Обслуживающий персонал

Непрочитанное сообщение #5 UGO » 23.12.2018, 15:22

Благодарствую за ответ)