Добрый день.

Может кто сталкивался с подобной задачей, есть объект разнесенный на несколько проходных :
- 8 проходных с турникетом;
- 2-4 без турникета (просто считыватель);
- плюсом возможно расширение и, как следствие, добавление устройств.
Расстояние между объектами (по сути считывателями С2000-2) от 10 до 40 км. Как я понимаю, принципиально, такое подключение возможно, но встает вопрос о работе функции "временной Antipassback". Задача заключается в следующем, чтобы человек, отметившийся на одной проходной не мог отмечаться на другой в течении 2-3 часов. Если все проходные работали бы только с турникетом, проблемы бы не возникло при реализации функции "сетевой Antipassback", но есть несколько проходных с 1 считывателем, даже без двери, и главное чтобы все это работало с обработкой 1С УРВ.

Спасибо.

Dmitr
Dmitr
Репутация: 34
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 6 лет 7 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 19.10.2018, 17:54

Если все точки объединены езернетом, то все Вами описанное реализуется через C2000-Ethernet. Крайне желательно чтобы все это дело крутилось в отдельной подсети с максимальным приоритетом.
С 1С не сталкивался, но обычный УРВ работает нормально. Посмотрите на официальном форуме информацию - здесь по 1С тем не особо.
УРВ и двери как точки прохода несовместимы. Из-за этого возникает следующая проблема. "Временной Antipassback" работать будет. Но народ быстро смекнет в чем дело, и "...несколько проходных с 1 считывателем, даже без двери... станут самыми популярными точками проходов всех нарушителей. Такой УРВ только головных болей добавит. В общем напрасная трата времени. Без дверей все работало бы нормально.