подмена прибора

FORUM_NAME: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Модератор: Модераторы
captain Jack
Автор темы
captain Jack
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15.11.2017
С нами: 10 месяцев 9 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 captain Jack » 13.09.2018, 17:16

Заранее извиняюсь за создание похожей темы, но есть нюанс, который ранее я не встречал, потому решил, что будет интересно.
Имеем систему (точнее сейчас система нас имеет :-): ) аупс/соуэ, в помещении кпп установлены приборы С 2000 М (3.04), С 2000 БКИ (2.42) и С 2000 РПИ, все эти приборы смонтированы на расстоянии 50 мм друг от друга на сибитной стене и соединены по rs485 кабелем. Клеммы 0 вольт тоже объединены для выравнивания разности потенциалов.
В соседнем здании вторая РПИ и от нее так же кабелем по rs485 подключены С 2000 КДЛ и С 2000 КПБ, всего 6 штук. Всего 8 разделов, все пожарные.

Постоянно молотит сообщение "потеря прибора, подмена прибора" причем теряется только БКИ, которая рядом с пультом висит, а так же появляются новые разделы на БКИ, захожу через упрог, а там от одного до трех новых разделов. Удаляю их, присваиваю нужные номера нужных разделов, выхожу из упрога - минута и все по новой. Подмена прибора, разделы, которые я записал в БКИ изменены.
А так же при установки параметров интерфейса программой «RS485Settings» С 2000 БКИ отображается как неизвестное устройство

Что было предпринято:
менялась прошивки БКИ на 2.40,
С 2000 М сбрасывался на заводские настройки
прозванивался rs485 на всех приборах на предмет КЗ и обрывов/плохого контакта
менял адрес самого БКИ на другой
заменен С 2000 БКИ на другой новый
были заменены все кабели (питания и интерфейса) в помещении кпп
приборов с одинаковыми адресами нет

Ничего не помогло, единственное что я не догадался сегодня сделать, это отцепить РПИ, хотя бы получится узнать где причина, в приборах которые в кпп или по РПИ что то прилетает. Завтра сделаю.

Если кто то смог победить эту подмену прибора, выручайте советом.
Вложения
IMG_20180913_161613.jpg
IMG_20180913_155904.jpg

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 67
Сообщения: 2518
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 13.09.2018, 19:32

Подмена возникает в нескольких случаях:
    одинаковые адреса приборов
    беда с топологией интерфейса
    беда с интерфейсом (паразитное напряжение, помехи)
Если учесть, что БИ упорно меняет собственную конфигурацию, то вывод один - беда с интерфейсом. Хотя, как заставить поменять часть конфигурации прибора извне, не представляю, адреса приборов скакали, было - на изолированном участке интерфейса 12В попадало. БИ меняет одни и те же параметры?
Товарищи подсказывают, что БКИ погиб в неравной схватке с электричеством.