Программа KDL-Calculator

FORUM_NAME: Программное обеспечение для систем безопасности
Описание: Программное обеспечение для систем безопасности
Модератор: Модераторы
unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 25
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 unitxp » 16.04.2017, 12:02

Третья программа КДЛ-Калькулятор.

Идея не моя, я просто реализовал это в виде программы :)

Суть такая:
Можно добавлять адресные устройства которые попадают в табличку, менять их количество итд.
При этом автоматически рассчитывается сколько адресов займут эти устройтсва, какой будет их ток, не привысит ли он ток который может выдать КДЛ (максимум 64мА). Так же можно использовать программу как справочник, картинки кликабельны и ведут на официальный сайт болида к соответствующему устройству).

Устройства можно добавлять двойным кликом. Меняется значение в таблице, так же двойным кликом.

Программа доступна по ссылке - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT

Если есть вопросы, пожелания, идеи или Вы нашли ошибки в программе, пишите... будем допиливать :)

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 25
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 unitxp » 03.06.2017, 09:33

Сделал небольшую обновку...

KDL-Calculator v1.0.3.0 - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT
- При расчетах можно выбирать максимальный ток загрузки КДЛ от 32мА до 64мА с шагом 4мА.

Данная возможность сделана, чтобы рассчитать количество устройств не нагружая КДЛ на 100%, сделать так сказать запас для более стабильной работы или расширения системы на будущее.

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 25
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 unitxp » 17.03.2018, 11:11

Всем доброго дня!

Сделал обновку KDL-Calculator, итак...

KDL-Calculator v1.0.3.1 - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT
- у ИПР 513-3АМ исп.01 обновил картинку.
- Добавил ИПР 513-3АМ исп.02, УДП 513-3АМ, УДП 513-3АМ исп.02
- Устранил недоработку предыдущих версий. (Если нажать "Удалить позицию" и не выбрать ее в таблице, программа аварийно завершала работу).

Думаю после Securika MIPS 2018 будет еще обновление устройств :)

AEA
AEA
Репутация: 1
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14.03.2014
С нами: 4 года 8 месяцев
Профессия: Монтаж, наладка, ТО

Непрочитанное сообщение #4 AEA » 17.03.2018, 15:33

У С2000-ВТ описание от С2000-ОПЗ :zvez_ochki:
rt.JPG
err.JPG

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 25
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 unitxp » 17.03.2018, 22:39

Спасибо за обнаруженную неточность :) Причем она была и раньше, многие проверяли и я в том числе и не заметили :)
Последняя версия теперь - KDL-Calculator v1.0.3.2 - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT

unitxp
Автор темы
unitxp
Автор темы
Репутация: 25
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16.04.2017
С нами: 1 год 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 unitxp » 07.09.2018, 00:32

KDL-Calculator v1.0.3.3 - https://cloud.mail.ru/public/HvPU/xisWdJunT
- Удалены устройства снятые с производства (ЭДУ 513-3АМ, ЭДУ 513-3АМ исп.02).
- Добавлен С2000-ИПДЛ.

Есть спорный момент... производитель пишет что у С2000-ИПДЛ токопотребление 1.7мА (64 / 1,7 = 37,6... 37 штук), а написано в описании не более 35 штук, что 64/1,8 = 35,5... 35 штук). Чему верить не знаю пока сделал 37 штук.