Непрочитанное сообщение #1 kaspiysk » 03.04.2012, 12:59

Хочу вывести показания преобразователя C2000-ПП в SCADA систему. Пока без интеграции в сеть ОРИОН. Думаю что версию прибора и скажем открыта крышка или нет можно вывести. Вопрос в том что в руководстве от OPC сервера к этому преобразователю есть пункт импортировать настройки C2000-ПП в из файла XML из программы UPROG. Но в программе UPROG нет пункта экспорт в XML покрайней мере для этого преобразователя. Может есть те кто сталкивался с такой проблемой и сможет помочь.

Проблема решена.
1. Нужно было использовать версию 41024 UPROG а не самую новую. Почему то в новой пункт экспорт в XML не присутствует.
2.Используя встроенный в пакет ORION MODBUS OPC просмотрщик OPC сервер ORIONMODBUS виден а например в OPCSCOUT или OPCLink его не видно.
Вписал в OPCLink вручную.
3.В поле Item в интаче пишем тег вида <<Прибор имя Port >> и не забываем i перед именем Item.
4. Данные выводятся в извращенном виде и придется состояние прибора и его версию расшифровывать что не очень удобно. Приятней видеть конкретные теги. Ведь для этого и нужны OPC сервера чтобы не парится с расшифровыванием того где что лежит и какой бит за что отвечает.

Добавлено (03.04.2012, 12:58)
---------------------------------------------
При присоединении в сеть Орион проделали следующее:
1. Описали приборы сети Орион UPROG.
2. Описали конфигурацию сети в С2000-М. Настроена трансляция для С2000-ПП.
3. Записали конфигурацию в прибор С2000-ПП.
4. Сделали экспорт в файл XML.
5. Подгрузили конфигурацию OPC_ORION_MODBUS серверу.

Удалось сделать следующее:
1. Замыкать и размыкать Реле средствами OPC сервера(ORMBDA2Engine) и со SCADA системы.
2. Брать разделы и зоны под контроль.
В общем, все функции, которые реализованы в окне программы ORMBDA2Engine.

Возникли следующие проблемы:
1. Если самому замыкать реле с верхнего уровня (запись FFFF) то состояние отображается как 1 т.е. мы видим сработку и в окне ORMBDA2Engine надпись включено. И, наоборот, при размыкании.
При сработке реле от ручного извещателя состояние реле физически меняется, но на верхнем уровне все равно сигнал 0 и в окне ORMBDA2Engine выключено.
2. При снятии раздела из окна программы ORMBDA2Engine на дисплее С2000-М выходит надпись раздел снят. Но нам в OPC сервере все равно приходит состояние 24(47) т. е. раздел взят. (Интересно что сначала данные поступающие с С2000-М меняются на нужные но потом снова переписываются на старое значение ). То же самое при взятии раздела висит одно и то же состояние. Хотя взятие и снятие происходит, судя по дисплею корректно.
3. При имитации пожара ручным извещателем пульт сигнализирует о наличии ПОЖАРА . Состояние 24 меняется на 37 в окне программы ORMBDA2Engine. Но в итоге при возвращении к нормальному режиму работы и пропадании сигнала о пожаре все равно висит сообщение 37. Пробовали посылать 110 команду для снятии тревоги тревога снимается, но сообщение 37 висит. Выключаем прибор С2000-ПП, включаем и видим, что сообщение 37 сбрасывается.
4. Все эти действия выполнялись, в том числе и сторонним OPC Modbus сервером. Результат тот же . Данные при смене состояния разделов и реле не меняются.

Добавлено (03.04.2012, 12:59)
---------------------------------------------
У кого есть примеры успешной реализации на объектах?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 03.04.2012, 17:16

Решение на с2000пп сыровато еще. Надо подождать, пока устранят все ошибки и недочеты - тогда можно будет и рекомендовать заказчику. А пока увы - не хочется жить на объекте...
Курите man'ы , господа.

zova
zova
Возраст: 54
Репутация: 1
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 01.11.2011
С нами: 12 лет 4 месяца
Профессия: инженер АСУТП

Непрочитанное сообщение #3 zova » 03.04.2012, 18:11

спасибо товарищ kaspiysk за описанные подводные камни. Я тоже подумываю относительно этого прибора для более тесной, цивилизованной интеграции АСУТП и ППА, но пока, казалось бы очевидные решения не удаётся протолкнуть по причине "ведомственности".

пусть вас не расстраивает что никто не отвечает по существу, но то что вы пишете по крайней мере мне интересно

Удачи. пеши есчо!

kaspiysk
Автор темы
kaspiysk
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 1
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29.03.2012
С нами: 12 лет
Профессия:

Непрочитанное сообщение #4 kaspiysk » 22.04.2012, 12:44

Вчера заменили версию пульта С2000-М с 2.02 на 2.05 результат тот же. angry Продолжаем бороться....

Добавлено (22.04.2012, 12:44)
---------------------------------------------
Давно не писал тут тому были причины.
После выезда на объект вывести данные не удалось и был собран стенд из нескольких приборов

В состав системы вошли следующие приборы и ПО:
1. Пульт С2000-М (вер. 2.05) .
2. Считыватель С2000-КДЛ (вер. 1.46).
3. Преобразователь протоколов С2000-ПП (вер. 1.05).
4. Сигнал 20П (smd).
5. Адресные извещатели ИПР и ИП 4 шт..
6. Среда визуализации данных InTouch.
7. Каждый извещатель садился на отдельный раздел.

После конфигурирования всех приборов сети Орион на стенде система выполняет следующие функции:
1. Взятие/снятие разделов с отображением информации, как на дисплее пульта, так и на АРМ оператора.
2. Отображение сигнала “Пожар” на АРМ оператора с пояснением, в каком разделе прошло возгорание. Возможность снимать тревогу.
3. Диагностика состояния цепей управления и оборудования (КЗ, ШС отключен, авария питания, вскрытие корпуса и т.д. согласно таблицы №5 руководства пользователя С2000-ПП) с выводом на верхний уровень.
4. Данные поступают одновременно с отображением на пульте С2000-М.
От разработчиков за это время получил две версии прошивок для С2000-ПП и новую версию OPC.
Не выкладываю по причине того что есть оф. сайт и если решат, что пора то выложат там.

На данный момент все устраивает на стенде. Единственный "геморрой" это когда надо преобразовывать коды событий в журнале аварий или событий в дискреты. Но и имена ITEM в OPC это отдельный разговор. Думал почему бы не назвать зону один Z1 а не писать ( i0 ШС 10 Прибор 100 Раздел 4 Тип 1 PP99 Port 6) в поле ITEM intouch. Пусть эта длинная строчка будет известна OPC серверу а нам подменяется на более ясное значение. Символьная адресация удобнее.
Спасибо разработчикам и службе поддержки за понимание и своевременные ответы.

andrejea2
andrejea2
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07.06.2013
С нами: 10 лет 9 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Пермь

Непрочитанное сообщение #5 andrejea2 » 07.06.2013, 14:52

Скажите, я правильно понял? Сейчас у вас событие проходит следующий путь:
Извещатель - прибор-пульт- ПП-rs232-компьютер-opc сервер программа - intouch scada
?

Возможно ли с ПП работать по следующей цепи:
прибор - пульт - ПП - Modbus по rs485 (или 232) - Modbus контроллер (или комп со скадой понимающей modbus rtu)
?
Спасибо.
ingener.perm.ru

MihaiL-
MihaiL-
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20.02.2014
С нами: 10 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 MihaiL- » 20.02.2014, 13:28

Чтобы вывести показания преобразователя C2000-ПП в SCADA систему, Вы можете использовать возможности Rapid SCADA. Подробнее можно прочитать в статье: http://rapidscada.ru/index.php/community/articles/36-s2000pp
OPC сервер от Болид, который на момент написания сообщения весьма сырой, в данном решении не используется, т.к. в Rapid SCADA реализован драйвер для взаимодействия с С2000-ПП.

sds
sds
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 sds » 22.04.2014, 03:50

Здравствуйте уважаемые участники. Данная тема актуальна. В описании все очень не однозначно. Как успехи, смогли дать теме ума? Информационный обмен пошел? Сам мучаюсь с настройками, может кто сможет помочь? Нужно опрашивать датчики пож. сигнализации и все....