Вчера заменили версию пульта С2000-М с 2.02 на 2.05 результат тот же.
Продолжаем бороться....
Добавлено (22.04.2012, 12:44)
---------------------------------------------
Давно не писал тут тому были причины.
После выезда на объект вывести данные не удалось и был собран стенд из нескольких приборов
В состав системы вошли следующие приборы и ПО:
1. Пульт С2000-М (вер. 2.05) .
2. Считыватель С2000-КДЛ (вер. 1.46).
3. Преобразователь протоколов С2000-ПП (вер. 1.05).
4. Сигнал 20П (smd).
5. Адресные извещатели ИПР и ИП 4 шт..
6. Среда визуализации данных InTouch.
7. Каждый извещатель садился на отдельный раздел.
После конфигурирования всех приборов сети Орион на стенде система выполняет следующие функции:
1. Взятие/снятие разделов с отображением информации, как на дисплее пульта, так и на АРМ оператора.
2. Отображение сигнала “Пожар” на АРМ оператора с пояснением, в каком разделе прошло возгорание. Возможность снимать тревогу.
3. Диагностика состояния цепей управления и оборудования (КЗ, ШС отключен, авария питания, вскрытие корпуса и т.д. согласно таблицы №5 руководства пользователя С2000-ПП) с выводом на верхний уровень.
4. Данные поступают одновременно с отображением на пульте С2000-М.
От разработчиков за это время получил две версии прошивок для С2000-ПП и новую версию OPC.
Не выкладываю по причине того что есть оф. сайт и если решат, что пора то выложат там.
На данный момент все устраивает на стенде. Единственный "геморрой" это когда надо преобразовывать коды событий в журнале аварий или событий в дискреты. Но и имена ITEM в OPC это отдельный разговор. Думал почему бы не назвать зону один Z1 а не писать ( i0 ШС 10 Прибор 100 Раздел 4 Тип 1 PP99 Port 6) в поле ITEM intouch. Пусть эта длинная строчка будет известна OPC серверу а нам подменяется на более ясное значение. Символьная адресация удобнее.
Спасибо разработчикам и службе поддержки за понимание и своевременные ответы.