Здравствуйте! Орион Про 1.12. Есть админ.здание и на расстоянии 100 метров отдельно стоящая котельная. При сработке пожара в котельной - срабатывает сценарий открыть все двери и в 2-х зданиях двери разблокируются. Есть ли возможность настройки так чтобы при сработке пожара котельной двери админ.здания не разблокировались?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 05.02.2014, 10:48

Да

Alexey_Zheleznogorsk
Alexey_Zheleznogorsk
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 01.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #3 Alexey_Zheleznogorsk » 07.02.2014, 10:20

конечно, делайте два сценария "пожар" по имеющемуся образцу и в каждый добавляйте только управление дверьми загорающегося здания.

ildarius2005
Автор темы
ildarius2005
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: sysadmin

Непрочитанное сообщение #4 ildarius2005 » 07.02.2014, 11:48

у меня по умолчанию настроен один сценарий на весь объект "Компьютер SKD" (см. рис. http://s019.radikal.ru/i624/1402/3e/71f6bb35ddf6.png)
Если сделаю так на каждый пожарный прибор Cигнал20П пропишу отдельные сценарии (см рис. http://i018.radikal.ru/1402/60/2672d48e766d.png). Сработает?

Alexey_Zheleznogorsk
Alexey_Zheleznogorsk
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 01.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #5 Alexey_Zheleznogorsk » 10.02.2014, 04:02

ildarius2005 писал(а):у меня по умолчанию настроен один сценарий на весь объект "Компьютер SKD" (см. рис. http://s019.radikal.ru/i624/1402/3e/71f6bb35ddf6.png)
Если сделаю так на каждый пожарный прибор Cигнал20П пропишу отдельные сценарии (см рис. http://i018.radikal.ru/1402/60/2672d48e766d.png). Сработает?

Ну можно и на событие "пожар" каждому Сигналу-20П прописать сценарий на открытие дверей в "его" здании, я делаю в этом случае более прозрачную (наглядную) и логичную привязку сценария к состоянию РАЗДЕЛА (у вас их нет вообще?). Создавайте второй сценарий и накидывайте в него НЕСКОЛЬКО событий "ОТКРЫТЬ СВОБОДНЫЙ ДОСТУП" для требуемых дверей второго здания, а из существующего удалите соответствующие шаги сценария. Зачем делать сценарий на открытие только одной двери. да ещё и привязывать его к состоянию одного единственного ШС, как на вашей второй картинке?