Dmitr писал(а):Если Вы добавляете С2000-4 в базу через АБД, то все просто. Когда при добавлении прибора выбираете его тип - посмотрите в середине выпадающего списка С2000-4 (300). Тот С2000-4, который вначале - это для старых версий прибора, а они разные. Привет программистам Болида, которые не дают нам расслабляться)).
Y_Danil писал(а):Забыл отписать. Решили проблему прошивкой пульта c2000m на новую версию (вроде тогда ещё на 2.06), контроллеры стали нормально определяться с версией 3.01.
До этого добавлял через опрос приборов в абд, попробовал удалить прибор и добавить уже вручную именно с (300), не помогло, в ядре опроса и при опросе в абд все те же 0.45Dmitr писал(а):Если Вы добавляете С2000-4 в базу через АБД, то все просто. Когда при добавлении прибора выбираете его тип - посмотрите в середине выпадающего списка С2000-4 (300). Тот С2000-4, который вначале - это для старых версий прибора, а они разные. Привет программистам Болида, которые не дают нам расслабляться)).
У нас стоят с2000, версия 1.24, вроде как последняя, так что тут никакY_Danil писал(а):Забыл отписать. Решили проблему прошивкой пульта c2000m на новую версию (вроде тогда ещё на 2.06), контроллеры стали нормально определяться с версией 3.01.
ЦСО с базой данных на одном пк, ядро опроса и оперативная задача на втором, ко второму через ком порты несколько с2000.Dmitr писал(а):Уникальность косяков и багов это по нашему...
Я в особо запущеных случаях начинаю с нуля. Другой комп - другой ПИ - новая база - прошивка прибора (если возможна) - новая коммутация, ну и на самое вкусное - ТП Болида. Можно конечно и в обратном порядке.
А как у Вас вообще система организована?