В общем есть диспетчерская транспортного предприятия и 4 удалённых трансформаторных подстанции (ТП).
На этих подстанциях смонтирована охранная адресная сигнализация с постановкой-снятием ключами ТМ на входе.
На трёх подстанциях, работаем через модем и резервируемся через сотового оператора,на одной два сотовых оператора.
Пинги на сотовых операторах доходят до 500мс в сырую погоду,в дождь 1000мс+ и потери пакетов до 52%.
Оборудование настроено в режиме сохранения событий.
Проблема в том, что периодически на С2000-Ethernet который стоит в диспетчерской, зависает связь с одним или несколькими удалёнными сегментами,а остальные прекрасно работают,помогает только сброс питания или снятие-установка перемычки на С2000-Ethernet диспетчерской.Пробовал заменить С2000-Ethernet, итог тот-же.
Ростелеком падает частенько, а у сотовых операторов жуткие лаги.
Происходит это по моему скромному мнению из-за неустойчивой связи резервного канала через сотовых операторов (высокие пинги более 1000 и потери пакетов).
Подскажите пожалуйста, что со всем этим делать, ездим на объект через день...
Я настойчиво пробиваю подключение к оптике, но дорого и не факт что сделают...
- Спойлер
- 1) Диспетчерская:
С2000-М - 1шт,
С2000-БКИ - 2шт,
С2000-Ethernet - 1шт,
MikroTik RB951G-2HnD - 1шт,
Zyxel P660 - 1шт,
YOTA - USB модем - 1шт.
2) ТП1:
С2000-БКИ - 1шт,
С2000-КПБ - 1шт,
С2000-КДЛ 1 шт,
С2000-Ethernet - 1шт,
MikroTik RB951G-2HnD - 1шт,
Zyxel P660 - 1шт,
YOTA - USB модем - 1шт.
2) ТП2:
С2000-БКИ - 1шт,
С2000-КПБ - 1шт,
С2000-КДЛ - 1 шт,
С2000-Ethernet - 1шт,
MikroTik RB951G-2HnD - 2шт (отсутствие наземного интернета),
YOTA - USB модем - 1шт,
МегаФон USB модем - 1шт.
3) ТП3:
С2000-БКИ - 1шт,
С2000-КПБ - 1шт,
С2000-КДЛ - 1 шт,
С2000-Ethernet - 1шт,
MikroTik RB951G-2HnD - 1шт,
Zyxel P660 - 1шт,
YOTA - USB модем - 1шт.
4) ТП4:
С2000-БКИ - 1шт,
С2000-КПБ - 1шт,
С2000-КПБ - 1 шт,
С2000-Ethernet - 1шт,
MikroTik RB951G-2HnD - 1шт,
Zyxel P660 - 1шт,
YOTA - USB модем - 1шт.