Не могу настроить с2000-2

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


tatmedia
Автор темы
tatmedia
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: ИНЖЕНЕР

Непрочитанное сообщение #1 tatmedia » 07.11.2013, 15:12

Пришел недавно на новую работу а внагрузку дали орион про, которым раньше не занимался даже, вобщем сказали поставить считыватели на новую дверь, вроде все подключил но что то не так эл.магн замок не закрывает дверь согласно подключенной схеме в инструкции.
Схема подключения приборов: Сервер-по com порту подключен преобразователь интерфейсов-от него идут последовательно по интерфейсу rs 485 считыватели их 39 шт было, 40 я поставил подключил как положено по интерфейсу контролер с2000-2, считыватели, магнит, uprog его увидел я прописал прибор в системе, нарисовал план с размещением приборов, считыватели загораются зеленым при поднесении карты, и опрашиваются в абд тоже нормально, но замок по подключенной схеме не запирает дверь.
замок подключил так:
минус от БП к минусу замка,
плюс от БП на K1_1,
от К1_2 к плюсу замка.
в оперативных задачах контролер горит желтым цветом вместо зеленого
чего еще я не сделал? или что то не так сделал? неделю уже с этим гемороем разбираюсь

tatmedia
Автор темы
tatmedia
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: ИНЖЕНЕР

Непрочитанное сообщение #2 tatmedia » 07.11.2013, 15:13

версия орион про1.11

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #3 AlexRuden » 07.11.2013, 15:50

Карты в с2000-2 прописаны на проход? Без ОрионаПро контроллер правильно работает? Тактика в контроллере какая выставлена? Тактика реле в контроллере выбрана? Датчики прохода применяются?
Курите man'ы , господа.

tatmedia
Автор темы
tatmedia
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: ИНЖЕНЕР

Непрочитанное сообщение #4 tatmedia » 08.11.2013, 08:10

вообщем косяк вроде был в настройках реле, теперь в оз все как бы в норме, тактика контролера одна дверь на вход/выход, только эл замок работает с точностью наоборот при подношении карты дверь запирается и через пару секунд как убираешь карту замок открывается

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 08.11.2013, 08:45

Вам необходимо изменить тактику реле С2000-2, сейчас установлена "Включить", тогда как Вам нужна тактика "Выключить". Делается это при помощи программы UProg.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #6 AlexRuden » 08.11.2013, 08:46

tatmedia писал(а):вообщем косяк вроде был в настройках реле, теперь в оз все как бы в норме, тактика контролера одна дверь на вход/выход, только эл замок работает с точностью наоборот при подношении карты дверь запирается и через пару секунд как убираешь карту замок открывается
Инструкции нужно читать хоть иногда -
"Программа управления реле" определяет способ управления реле для предоставления доступа. Программа управления 3 ("Включить на время") используется для управления электромеханическими замками и защелками, турникетами, приводами шлагбаумов и ворот. В исходном состоянии реле выключено, а при предоставлении доступа реле включается (замыкается) на заданное время. Программа управления 4 ("Выключить на время") используется в основном для управления электромагнитными замками. В исходном состоянии реле включено, а при предоставлении доступа реле выключается (размыкается) на заданное время.

Значение по умолчанию (при поставке контроллера):
3 – "Включить на время"
Курите man'ы , господа.

tatmedia
Автор темы
tatmedia
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: ИНЖЕНЕР

Непрочитанное сообщение #7 tatmedia » 08.11.2013, 09:31

мануалы курю неделю, скоро посажу легкие и нервы, ))))) поставил включить на время и галочку выключать при открытии, в данном режиме замок не запирает дверь, извините уж чайника, устраивался то я сисадмином, а меня как всегда наебали

tatmedia
Автор темы
tatmedia
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: ИНЖЕНЕР

Непрочитанное сообщение #8 tatmedia » 08.11.2013, 10:12

спасибо всем, выручили, сделал, напьюсь наверно на радостях)))тема закрыта