Ошибка ОЗ

FORUM_NAME: АРМ Орион
Описание: Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированных рабочих мест различного назначения при эксплуатации ИСО «Орион».
Справочная информация, руководства для АРМ Орион
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


iteng
Автор темы
iteng
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 05.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 iteng » 30.10.2013, 10:57

Добрый день.
Используем АРМ Орион 7.6.3.
При попытке сбросить тревогу или нажать лубую клавишу в ОЗ выходит ошибка "tblAlarm1: No index currently active"/
Где проблема? Подскажите, если не жалко...

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 30.10.2013, 11:01

Первым делом в Мастере системы почистить журнал событий, сделать проверку БД

iteng
Автор темы
iteng
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 05.09.2013
С нами: 10 лет 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 iteng » 30.10.2013, 13:50

Спасибо! Все получилось.