Так теперь и сделал, все-равно не заливает, подключение через ПИГР - далее кабель com-usbadmin писал(а):"Внимание! Если пульт новый и конфигурация в него ни разу не записывалась, его конфигурирование следует начать с создания конфигурации, а не с ее чтения из пульта."
Тоже самое если пульт обнулен??admin писал(а):"Внимание! Если пульт новый и конфигурация в него ни разу не записывалась, его конфигурирование следует начать с создания конфигурации, а не с ее чтения из пульта."
Phoenix писал(а):У преобразователя ПИ-ГР помимо Rx, Tx, GND есть еще один контакт интерфейса RS-232 - RTS. Сигнал RTS - это направление передачи, этим сигналом должен управлять компьютер (ПО). Я вот не пойму как вообще удалось считать конфигурацию пульта при такой схеме подключения. Еще при проблеме считывания/записи конфигурации иногда помогает отключение интерфейса RS-485 приборов.
Новый пульт лучше аппаратно сбросить на заводские настройки, т.к. запись новой конфигурации не все обнуляет и в пульте как-то медленно работает меню (у меня было пару раз).
Вот провод каким пользуюсь.. http://skaner.com.ua/uploads/posts/2011-02/1298130665__usb_-_com_1.8m_gembird_uas111_.jpgPhoenix писал(а):Зачем вам ПИ-ГР? Подключите пульт напрямую к преобразователю com-usb.
USB-RS232 придется докупать? или можно обычный кабель?Phoenix писал(а):Рисунок 5 на странице 22:
http://bolid.ru/files/373/566/s2m_2_05.pdf
Спасибо Вам уже разобрался!! запись идет!! Огромное спасибо!!Phoenix писал(а):Зачем что-то докупать?
Схема была такая: [Компьютер]USB->[Преобразователь USB-COM]COM->[ПИ-ГР]RS485->[С2000М] ?
Теперь будет такая: [Компьютер]USB->[Преобразователь USB-COM]COM->[С2000М].
Просто уберите ПИ-ГР и подключите к другим клеммам пульта (Rx, Tx, GND вместо A и B).