pet-and писал(а):..в пульт будут записаны только те шлейфы и выходы, которые привязаны к разделам..
Не совсем так, читаем ТТХ пультов.
В памяти пульта для каждой зоны, раздела, реле есть своё адресное пространство и обращение в это пространство происходит через сим-линки.
Создайте чистый конфиг и сохраните в виде дампа - размер есть, но он забит служебной "пустотой". При добавлении приборов в конфиг размер не меняется - заполняется адресное пространство памяти пульта (видно в дампе).
В реале пульт всегда ищет приборы в интерфейсе, но те адреса приборов, что прописаны у него в конфиге, он опрашивает в первую очередь.
Зоны приборов пульт не опрашивает - он получает события об изменениях от самих приборов и анализирует что с ними делать (на основе всё техже сим-линков).