Не светятся индикаторы.

FORUM_NAME: С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Описание: Блок индикации С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Timur
Автор темы
Timur
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Timur » 26.12.2012, 22:15

На трёх блоках не светятся индикаторы с 1 по 12 и с 49 по 52. Это только мне так повезло или это бракованная партия? Кто-то еще с этим сталкивался? Данные одного из них: заводской №16623 4 квартал 2011. АЦДР 426469.015-01. завтра данные второго сообщу.

Второй - выпуск 2 квартал 2012 №4476.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 10.07.2013, 17:44

Тест кнопкой запускали?

http://bolid.ru/files/373/566/s2_bi_smd_2.23_0.pdf

Спойлер
3.6
Проверка в режиме
«Диагностика»
3.6.1
Переве
д
и
те
блок в
режим «Диагностика», выполнив три кратковременных и одно
продолжительное нажатие на кнопку «Сброс»
. Кратковременное нажатие

удержание
кнопки в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5
с. Продолжительное нажатие

удержание кнопки в течение не менее 1,5
с. Пауза между нажатиями составляет от 0,2 до 1
с
.
3.6.2
В случае исправности блока индикаторы включаются
следующим образом
:
а)
ст
олбцы индикаторов «1»
-
«60» поочередно включаются
зел
ё
ным
цветом
(при этом
индикатор
«Доступ»
светится зелёным цветом),
затем
красным
(при этом «Доступ» светится
красным)
.
З
атем одновременно включаются
индикаторы
«Работа», «Доступ»

зелёным
,
«Пожар»,
«Внимание»
, «Тревога», «Нападение», «Невзятие»

красным
, «
Нет связи
»
,
«Неисправность»

ж
ё
лтым
;
б)
строки индикаторов «1»
-
«60» поочередно включаются
зел
ё
ным
цветом
. Затем
поочередно
включаются индикаторы
«Работа»

зеленым
,
«Доступ»

зелёным
, затем
красным,
«Пожар», «Внимание», «Тревога», «Нападение», «Невзятие»

красным,
«Нет
связи»,
«Неисправность»

ж
ё
лтым
;
в)
включаются
красным цветом
индикаторы «1»
-
«60»
и
одновременно
включаются
индикаторы:
«Работа»

зелёным
, «Доступ»

ж
ё
лт
ым
,
«Пожар»,
«Вн
имание», «Тревога»,
«Нападение», «Невзятие»

красным, «Нет связи», «Неисправность»

ж
ё
лтым;
г)
включаются
поочерёдно красным и
зел
ё
ным цветом
индикаторы «1»
-
«60»
,
пр
и
этом
включаются
поочерёдно группы
индикатор
ов
«Работа»
, «Пожар», «Тревога»,
«Невзятие»
,
«Неисправность»
и
«Доступ», «Внимание»,
«Нападение»,
«Нет связи»
.
3.6.3
Вывести блок из
режим
а
«Диагностика»
можно,