Ограничение на количество посетителей в зоне доступа?

FORUM_NAME: АРМ Орион Про версии до 1.20
Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Klemmnik
Автор темы
Klemmnik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Klemmnik » 02.07.2013, 20:24

Здравствуйте, товарищи!

Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то настроить Орион Про, чтобы при достижении определённого количества посетителей в конкретной зоне доступа вход в неё блокировался? Например, есть зона доступа "Склад", в ней должно быть не более 10 человек, естественно, дверь в эту зону одна в режиме вход/выход (С2000-2), если набирается 10 человек, вход блокируется, выход свободен. Стало 9 и меньше вход разблокируется? Ваши мнений.

Спасибо.

В поиске был, искал не наискался.

Oksidus
Oksidus
Возраст: 44
Репутация: 0
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 Oksidus » 03.07.2013, 06:57

:du_ma_et: Интересная тема-нада проштудировать будет

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 21
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #3 MadHacker » 03.07.2013, 08:19

Боюсь, что на данный момент такое реализовать не получится даже через сценарии.
Такой функционал планируется штатно реализовать но в очень очень далёком будущем, на новом поколении железок.
А пока лучше попробовать придумать что нибудь более простое.

lamyk
lamyk
Репутация: 0
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 17.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #4 lamyk » 03.07.2013, 08:53

доступ сейчас блокируется на обоих считывателях
когда наберется 10 чел, нельзя будет ни зайти, ни выйти
тем более дверь штука такая, ничто не мешает в открытую одним зайти 10рым

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #5 AlexRuden » 03.07.2013, 13:50

Можно по сценарию.
После каждой идентификации на считывателе вызывать функцию

Код: Выделить всё

(*)КоличествоСотрудниковВЗонеДоступа() : Число - возвращает количество сотрудников находящихся в зоне доступа.
и запоминать в Теге. При превышении - блокировать

Код: Выделить всё

(*)ЗаблокироватьДоступ() - производит блокировку доступа со считывателя(ей) через дверь, управляемую данным считывателем.
И в это время предусмотреть вторую функцию - выпускать людей из зоны (когда прикладывается карточка к считывателю на выход)
Курите man'ы , господа.

lamyk
lamyk
Репутация: 0
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 17.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #6 lamyk » 03.07.2013, 14:37

AlexRuden писал(а):Можно по сценарию.
После каждой идентификации на считывателе вызывать функцию

Код: Выделить всё

(*)КоличествоСотрудниковВЗонеДоступа() : Число - возвращает количество сотрудников находящихся в зоне доступа.
и запоминать в Теге. При превышении - блокировать

Код: Выделить всё

(*)ЗаблокироватьДоступ() - производит блокировку доступа со считывателя(ей) через дверь, управляемую данным считывателем.
И в это время предусмотреть вторую функцию - выпускать людей из зоны (когда прикладывается карточка к считывателю на выход)
если карта не комбинированная, событие идентификация не появляется, только доступ предоставлен. так ведь?

Klemmnik
Автор темы
Klemmnik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #7 Klemmnik » 03.07.2013, 20:01

Спасибо, буду маны курить. Может чего получится, тогда отпишусь, в копилку знаний так сказать.