Как найти обрыв на шлейфе у "Сигнала" 20п?

FORUM_NAME: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Описание: Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Shuraken13
Автор темы
Shuraken13
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник связи

Непрочитанное сообщение #1 Shuraken13 » 24.06.2013, 11:10

Здравствуйте! Может вопрос не сложный, но я на него хотел бы узнать ответ. Как быстрей найти обрыв? На сигнале 20п на 7 шлейф выдал обрыв на прибор С2000. К данному шлейфу подключены штук 20 ИП 212-73 и 2 штуки ИПР ЗСУ. Обрыв самого кабеля маловероятен, а где возможен?

Oksidus
Oksidus
Возраст: 44
Репутация: 0
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 Oksidus » 24.06.2013, 11:37

1-е попробуйте поставить оконечник на самом приборе-и попробовать взять на охрану шлейф-Эта манипуляция выявит исправен-ли ШС самого прибора.
2-е как поступаю я в таких ситуациях. Беру тестер,снимаю датчик в середине шлейфа и меряю напряжение на пятаке датчика. Соответственно-по наличию можно судить на какой половине неисправность, и от этого датчика двигаться в начало или конец шлейфа.
Скорее всего у вас неисправность в одном из датчиков.