Quote (admin)
На одном объекте в отдельном кабинете стоит С2000-2. Охранная сигнализация подключена на шлейф С2000-2. Требовалось, чтобы утром секретарь поднесла карту к считывателю, кабинет снялся с охраны, и защелка "открыла" дверь и оставалась в таком состоянии весь день. Вечером секретарь подносит карту к считывателю, кабинет ставится на охрану и замок "блокирует"дверь. Пришлось создавать сценарии в С2000М и привязывать раздел к реле №2 в С2000-2. С2000-2 настроен :одна дверь на вход/выход. Так опытным путем узнал, что можно управлять одним реле С2000-2.
Ну, это круто
Однако можно было обойтись и куда как проще.
Тип карты (дословно не помню, но что-то похожее)
- мастер
- открывающая
- закрывающая.
Так вот, вам нужна была открывающая карта. Поднёс её к считывателю, пилим-пилим, музыка проиграла - замок на весь день разблокирован, реле переключилось, никакие другие карты на считывателе теперь не работают.
Вечером снова поднёс открывающую карту - реле вернулось в исходное состояние. Всё это, ессно, может быть исполнено локально. Единственное ограничение - в Орионе и в Орионе ПРО тип карты един для всех контроллеров объекта, т.е. секретарю пришлось бы выписывать две карты - одна - открывающая, а вторая - нормальная. И открывающей назначать доступ ТОЛЬКО в одну дверь. А то весёлая секретарша на всём объёкте дверей понаоткрывает.