Непрочитанное сообщение #1 franchino » 24.04.2013, 10:19

В инструкции по эксплуатации по КПБ сказано, коммутируемое напряжение от 10,2 до 28,4 В (от источника питания блока); коммутируемый ток 1 выхода, не более 2А, Максимальный общий коммутируемый ток блока, не более 3 А. Требуется подключить на один прибор по максимуму оповещатели Свирель2 потребление 0,6А при 12в и 0,3А при 24В. Правильно ли я понял, что всего на 1 КПБ можно нагрузить 5 оповещателей (3/0,6=5) Свирель если питание 12 вольт и 10(3/0,3)=10 оповещателей если питание 24 вольта? Расчет естественно приблизительный без учета резерва.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 24.04.2013, 10:47

В общем да, но чем не нравятся "АС-10 (ООПЗ-12)" или "Колибри (ПКИ-1)" ?
Курите man'ы , господа.

franchino
Автор темы
franchino
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: Проектировщик

Непрочитанное сообщение #3 franchino » 24.04.2013, 12:39

Нужно уличного исполнения. Есть на 115 дБ что нибудь до 300 мА?

franchino
Автор темы
franchino
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: Проектировщик

Непрочитанное сообщение #4 franchino » 24.04.2013, 12:54

и IP44-55

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #5 AlexRuden » 24.04.2013, 13:38

franchino писал(а):Есть на 115 дБ что нибудь ?
А не много ли? Сколько по нормам допускается?

Бия-С мод.1/12 (3)

Комбинированные :
УСС-1-12
Гром-12К исп. 2

ЗЫ. Или смотрите в сторону БКЛО-12(24) - они на 5 Ампер.
Курите man'ы , господа.

franchino
Автор темы
franchino
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: Проектировщик

Непрочитанное сообщение #6 franchino » 24.04.2013, 14:13

Дело не в нормах, а прихоть заказчика. Открытая металлоконструкция 8 этажей. Из извещателей одни ручники.

franchino
Автор темы
franchino
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: Проектировщик

Непрочитанное сообщение #7 franchino » 24.04.2013, 14:18

Гром 12К исп.2 IP52 не подходит не менее IP54. они светозвуковые , нужны только звук. УСС-1-12 85дБ. Есть еще варианты?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #8 AlexRuden » 24.04.2013, 14:41

franchino писал(а):Есть еще варианты?
МАЯК-12-КПМ1
Гром-12КП

У вас Гугл сломался?

franchino писал(а):УСС-1-12 85дБ.
А ему более и не надо, если использовать как одиночный уличный оповещатель, за 3 метра обеспечивает 75Дб и норм (плюс световое дублирование).


Вы расчеты производите на основании п.4.1 – 4.3 СП 3.13130.2009 ?
Зависит от уровня шума в помещении - возможно вам и пригодятся свето-звуковые.
Курите man'ы , господа.

franchino
Автор темы
franchino
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: Проектировщик

Непрочитанное сообщение #9 franchino » 24.04.2013, 15:14

Гугл в норме, пальцы в кашу уже. У меня металлоконструкция 8 этажей длинна 70 ширина 55 высота 40 метров. Уровень шума рабочий 70дБ + 15=85дБ Ветер агрессивная среда все дела, Свирелей2 с IP44 0,6А требуется по формуле 60шт на один этаж. Голова кругом. Можно было бы поставить по четырем сторонам "Сирена промышленная С-40" 120дБ 3кВ, но боюсь не проработает она 3 часа в режиме тревоги. Чемодан аккумуляторов надо, ну плюс еще 2А на 98 табличек выход, но это уже мелочи.....Помогите а?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #10 AlexRuden » 24.04.2013, 16:15

Ну что-то типа -
1. Инвертер 3кВт (24/220) + батарейка от Белаза.
2. УКЛСиП(С)
3. СИРЕНА С-03-220

Или куча КПБ, РИПов и т.д.

Можно посмотреть в сторону речевого оповещения - адресное или радиоканальное.
Курите man'ы , господа.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #11 pet-and » 24.04.2013, 16:30

franchino писал(а):но боюсь не проработает она 3 часа в режиме тревоги
В соответствии с СП 3.13130.2009 СОУЭ должна функционировать в течение
времени, необходимого для завершения эвакуации людей.

franchino
Автор темы
franchino
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18.04.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: Проектировщик

Непрочитанное сообщение #12 franchino » 24.04.2013, 16:33

Смешно))), Речевое во первых не надо - 2тип, А вот адресные ручники обязательное требование.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #13 Alex88 » 25.04.2013, 21:12

Всё знают только дураки!

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #14 Alex88 » 25.04.2013, 21:12

Всё знают только дураки!

Oga
Oga
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #15 Oga » 18.05.2016, 07:58

Подскажите конкретную схему подключения нескольких свирелей с мпн . у меня есть , но я не соображаю)

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #16 Mixail 51 » 18.05.2016, 08:25

Я же в параллельной теме дал Вам ссылку, Вы еще ответил "все понятно", по ссылке верхний рисунок.
Что конкретно Вам не ясно? И еще скажите такой момент: к какому прибору будут подключатся свирели?
Не ошибается только тот кто не работает.

Oga
Oga
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #17 Oga » 18.05.2016, 09:22

Прибор КПБ ,одну свирель с мпн я понял как подключить, а уже в связке не пойму как это должно выглядеть в жизни. Я же писал что дундук в этом. Мне конкретно надо на проводах показать пальцем что куда, так сказать наглядно , извините за глупость )

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #18 Mixail 51 » 18.05.2016, 09:47

Ну Москва тоже не сразу строилась, чуть попозже выложу более понятную картинку.

Отправлено спустя 22 минуты 37 секунд:
Надеюсь вот так понятно будет:
Спойлер
МПН и Свирель.jpg
Не ошибается только тот кто не работает.

Oga
Oga
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #19 Oga » 18.05.2016, 14:28

Спасибо ещё раз, теперь точно понятно

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #20 Mixail 51 » 18.05.2016, 14:33

Обращайтесь если что :-):