Непрочитанное сообщение #1 mrSen » 30.03.2013, 20:24

привет выставляю на ваш суд свой первый средний объект на болиде, посмотрите что сделал не так что можно было сделать лучше или иначе, в данный момент система уже смонтирована, осталась пуско-наладка.
П.С. сорри за качество проекта только учимся.

как выкласть проект???
Вложения
администрация.rar
(368.75 КБ) 272 скачивания

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 30.03.2013, 21:53

И что вы хотите услышать о своем творении?
1. НПБ отменен
2. Орфорграфические ошибки.
3. ДПЛС не кольцевой
4. Мало БРИЗов
5 РИП без контроля потери 220в
6. Нет контроля линии оповещателей
7. Почему применены ДИП34ПА? (Работает с прибором "Сигнал-10")
8. Нет расчета времени работы от резервного питания.
9. БЗЛ выполняет другие функции - у вас не правильно
.... продолжать?

И рисовал кто? Здание без окон? Масштаб какой?
УГО не имеют правильных обозначений (у вас нет даже РД на УГО)

Проект в топку - шлак.
Курите man'ы , господа.

mrSen
Автор темы
mrSen
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: все подряд

Непрочитанное сообщение #3 mrSen » 31.03.2013, 14:23

AlexRuden писал(а):И что вы хотите услышать о своем творении?
1. НПБ отменен
2. Орфорграфические ошибки.
3. ДПЛС не кольцевой
4. Мало БРИЗов
5 РИП без контроля потери 220в
6. Нет контроля линии оповещателей
7. Почему применены ДИП34ПА? (Работает с прибором "Сигнал-10")
8. Нет расчета времени работы от резервного питания.
9. БЗЛ выполняет другие функции - у вас не правильно
.... продолжать?

И рисовал кто? Здание без окон? Масштаб какой?
УГО не имеют правильных обозначений (у вас нет даже РД на УГО)

Проект в топку - шлак.


спасибо, будем исправляться

mrSen
Автор темы
mrSen
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: все подряд

Непрочитанное сообщение #4 mrSen » 31.03.2013, 14:32

AlexRuden писал(а):И что вы хотите услышать о своем творении?
3. ДПЛС не кольцевой
6. Нет контроля линии оповещателей
7. Почему применены ДИП34ПА? (Работает с прибором "Сигнал-10")

3. должен быть?
6. как реализовать?
7. очепятка, смонтированы ДИП-34А-01-02

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #5 Alex88 » 01.04.2013, 17:35

Не расстраивайтесь - для первого раза сойдет.
1 пункт - меняете ВСЁ что написали на то что слышали отсюда http://zakonprost.ru/content/base/169478/ особенно СП и пару ГОСТов для приличия.
ППБ кстати заменили на ППР (но он не для Вас писан)
2 пункт - пройдитесь словарем
3-4 пункт необязательно - захотите если, пройдетесь поиском по сайту, найдете
5 - лучше уж РИП-12-РС поставьте, но тоже необязательно
6 - С2000-СП2 заменить на С2000-КПБ и вести к нему питание и РС-485 или заменить на С2000-СП2 исп02 (с контролем на КЗ и обрыв см. паспорт) и протянуть только питание. С2000-СП2 исп.02 включается в ДПЛС.
7 - очепятка, вопрос снят
8 - необязательно, шлите всех прошащих расчет лесом - см.п.4.1.9. ГОСТ Р 21.1101-2009
9 - БЗЛ заменить на БЗС

Окна,двери - шлите лесом - Вы не архитектор.
С УГО тоже шлите лесом - какое хотите УГО такое и применяйте, хоть елочку вместо дымового извещателя.

Все документы, которые Вы должны исполнять находятся по ссылке в п.1 - НЕТ ТАМ РД!!


Сами пройдитесь по проекту - уберите ляпы "С2000-БК" лситк 5 - это кто? ИВЭРП - кто это? Я знаю только ИВЭПР
Кабель 2х2х0,5 для ДПЛС - ЗАЧЕМ?
Стрелки зачем натыкали?
Подпись ГИПа сами удалили ?
Структурная схема переименовать в схему внешних соединений и добавить лист с настоящей структурной схемой.

Возьмите за образец https://docs.google.com/file/d/0Bw0BkZlQnwE5dDlLVW5paUFpZWc/edit
Только там та же болезнь с нормативными ссылками см.п.1

P.S. для первого раза сойдет
Всё знают только дураки!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #6 AlexRuden » 01.04.2013, 19:52

Alex88 писал(а):8 - необязательно, шлите всех прошащих расчет лесом - см.п.4.1.9. ГОСТ Р 21.1101-2009
Ну заказчика и экспертизу не пошлешь, да и чего там скрывать? Если вы не упомянули об расчетах, то значит вы их и не делали)))

Alex88 писал(а):Окна,двери - шлите лесом - Вы не архитектор.
С УГО тоже шлите лесом - какое хотите УГО такое и применяйте, хоть елочку вместо дымового извещателя.
Бред бредовый. Когда вы будете рисовать проект для охранки - тогда и вспомните про двери и про окна.

Тю, и пишете что не архитекторы, а привели ГОСТ, в котором слова только об болтах и бетоне.
Вы скажите ГОСТ, в котором будет "Приложение Д (обязательное). Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства", только не для шурупов в разрезе. Так вот и найдем ссылочки на ЕСКД с уго.
А рисовать иероглифы вместо нормальных уго вам боком встанет, хотя это вам только рекомендуют...
Курите man'ы , господа.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #7 Alex88 » 01.04.2013, 20:05

Ну давайте тогда еще и расчет блокировки путей эвакуации прикладывать по всем 6 опасным факторам пожара, расчет времени эвакуации, расчет звукового давления, расчет отказа кабельных линий, расчет на замирание, расчет падения напряжения каждой КЛ, расчет пожарного риска в конце концов...
Ну на каком основании я обязан его прикладывать к проектной документации, если расчет не является его частью? Состав ПД определяется ПП №87 - нет там расчетов.
Экспертизой тут не пахнет - здание уже построено.

По поводу дверей, окон и охранки - ну у нас же АУПС, нам пофигу на двери.
ГОСТ Р 21.1101-2009 = СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, а не требования к болтам =)

>>>Так вот и найдем ссылочки на ЕСКД с уго.

Найдите, а я пока за попкорном сбегаю =)

>>>А рисовать иероглифы вместо нормальных уго вам боком встанет, хотя это вам только рекомендуют...

Чем встанет-то если я ни один НТД не нарушу ? Главное что? Выполнение ФЗ-123.
Всё знают только дураки!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #8 AlexRuden » 01.04.2013, 21:51

Alex88 писал(а):Ну давайте тогда еще и расчет блокировки путей эвакуации прикладывать по всем 6 опасным факторам пожара, расчет времени эвакуации, расчет звукового давления, расчет отказа кабельных линий, расчет на замирание, расчет падения напряжения каждой КЛ, расчет пожарного риска в конце концов...
Ну на каком основании я обязан его прикладывать к проектной документации, если расчет не является его частью? Состав ПД определяется ПП №87 - нет там расчетов.
Экспертизой тут не пахнет - здание уже построено.

По поводу дверей, окон и охранки - ну у нас же АУПС, нам пофигу на двери.
ГОСТ Р 21.1101-2009 = СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, а не требования к болтам =)

>>>Так вот и найдем ссылочки на ЕСКД с уго.

Найдите, а я пока за попкорном сбегаю =)

>>>А рисовать иероглифы вместо нормальных уго вам боком встанет, хотя это вам только рекомендуют...

Чем встанет-то если я ни один НТД не нарушу ? Главное что? Выполнение ФЗ-123.

Ну какбэ СПДС многа..., да я и давно понял - вам лишь бы от себя отгрести, а не искать правду.
Вот умный дядька давеча сказал -
СПДС начала создаваться как аналог ЕСКД, но так и осталась недоразвитой -началась перестройка. перестрелка, разруха и т.п.
Многие планировавшиеся стандарты (по стадии "Проект", САПР, изысканиям) так и не были разработаны.
Многие из стандартов не перерабатывались по 30 лет. Кроме того, большинство из них - по рабочим чертежам, а сейчас идея "сверху" - рабочая документация только лишь "может разрабатываться".

В 90-е годы начали внедрять идею, что стандарты носят "рекомендательный" характер. У проектировщиков это прошло на "ура!".
Поэтому и получилось - кто в лес, кто по дрова. До сих пор расхлебываем.
Последние 5 лет ведется "актуализация" стандартов (которым по 30 лет).
Ничего принципиально нового, в частности, для САПР, пока никто создать не может и видимо, не хочет.

То же, кстати и по СНиПам.
Курите man'ы , господа.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #9 Alex88 » 01.04.2013, 23:59

Извините что так поздно угостил ноут чаем =)
Скажем так - никогда еще не получал замечааний от экспертизы за УГО
Потому что это дело добровольное!
Всё знают только дураки!

mrSen
Автор темы
mrSen
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: все подряд

Непрочитанное сообщение #10 mrSen » 02.04.2013, 19:11

спасибо за разъяснения, буду развиваться.
стрелки и кабель для удорожания)))

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #11 Alex88 » 02.04.2013, 19:35

Всё будет ОК - Все учились на кошках =)
За теорией обращайтесь на сайт http://0-1.ru - не стесняйтесь.
Всё знают только дураки!

mrSen
Автор темы
mrSen
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: все подряд

Непрочитанное сообщение #12 mrSen » 03.04.2013, 16:07

а можно спросить образцовый проект попроще)?

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #13 Alex88 » 03.04.2013, 16:29

Вы знаете, сейчас такую хрень пишут в проектах, что....
Предудущий на самом деле очень хороший был, обоснованный - видимо Вам просто лень им наиматься =)
Вообще их можно скачать здесь http://www.cleper.ru/project/
Своя коллекция у меня есть https://docs.google.com/folder/d/0Bw0BkZlQnwE5NlpObEo3ajlZVDQ/edit
Только что там хз...Сам давно там не прибирался.
Там же можете найти исходник жилого дома в vsd - ну покопипастить чтобы =)


Обращайте внимание на год - не берите старье. И на стадию - Р или П (стадии РП как бы не существует)
Вам скорее нужна Р так как всё уже построено и смонтировано.

Вот хороший проект стадии Р ПО ОФОРМЛЕНИЮ (ничего лишнего, разве что кабельный журнал можно убрать)
http://www.cleper.ru/project/proekt-pozharnoi-signalizacii-abk.php
На удивление даже ведомости ссылочных документов правильно заполнены, а-то есть любители туда СП и Фз-123 запихнуть.
НУ а оборудование сами подгоните.
Всё знают только дураки!

mrSen
Автор темы
mrSen
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: все подряд

Непрочитанное сообщение #14 mrSen » 03.04.2013, 18:28

спасибо, не лень просто некогда, начальство подгоняет постоянно. да так что это уже в конвеер превращается

mrSen
Автор темы
mrSen
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: все подряд

Непрочитанное сообщение #15 mrSen » 04.04.2013, 18:21

у меня тут вопросик как здесь грамотно расставить знаки?
сверху актовый зал два знака выхода тк. там перепад высот 6м и 2,5м
больше волнует левая нижняя развязка, и не усердствую ли я со стрелками?
Вложения
комитет-Model.jpg

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #16 Alex88 » 04.04.2013, 18:44

См. Сп 3.13130
Спойлер
5.2 Световые оповещатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других
залах должны включаться на время пребывания в них людей.
5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находя-
щихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек — над
эвакуационными выходами;
над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в без-
опасную зону;
в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями на-
стоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».
5.4 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует
устанавливать:
в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек
на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине
коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;
в незадымляемых лестничных клетках;
в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями на-
стоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности.
5.5 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует
устанавливать на высоте не менее 2 м.

Стрелки в Вашем случае вообще лишний элемент - как хотите так и ставьте.
Я бы их все убрал, с Выходами тоже:
- оставьте 2 в Актовом зале
- 1 центральный выход
- 1 запасной выход

Всё остальное лишнее - неужели Вы думаете, что у Вас не типовое здание, а лабиринт?
Всё знают только дураки!

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #17 Alex88 » 04.04.2013, 18:47

Если денег некуда девать - возьмите термокабель на силовые лотки, хоть польза будет.
Всё знают только дураки!

mrSen
Автор темы
mrSen
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: все подряд

Непрочитанное сообщение #18 mrSen » 14.04.2013, 19:24

может вопрос глуп, но как используются сопротивления(резисторы) в адресной апс? зачем они? поясните плиз.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #19 Alex88 » 14.04.2013, 19:44

Их там не должно быть...Где Вы это увидели?
Всё знают только дураки!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #20 AlexRuden » 15.04.2013, 09:01

mrSen писал(а):может вопрос глуп, но как используются сопротивления(резисторы) в адресной апс? зачем они? поясните плиз.
Для согласования интерфейса RS485 (терминаторы).
Резисторы ставятся на обоих концах интерфейсной линии. Если интерфейс прокладывается в виде "звезды" (что не желательно, но допускается на скоростях 9600 Бод), то терминаторы ставят на всех или наиболее удаленных концах "звезды".
Курите man'ы , господа.