программа управления

FORUM_NAME: С2000-КПБ
Описание: Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 fndre15 » 09.04.2013, 11:37

Подскажите, какую программу управления надо прописать в 2000. Вх. на КПБ (сухие контакты), что-бы была сработка по выходам? На приборе постоянно моргают ж. светом оба вх. (пожар). Может параметры шл. не нравятся?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 09.04.2013, 11:54

Версия с2000кпб какая?
Для версии 1.09 нужно писать сценарий, обрабатывающий события -
1.4.2.4.1 При размыкании (датчик с нормально-замкнутыми контактами) или замыкании (датчик с нормально-разомкнутыми контактами) цепей, подключенных к входам "Д" и "М", блок передает по интерфейсу извещения "Неисправность пожарного оборудования 1" и "Неисправность пожарного оборудования 2" соответственно. При замыкании (датчик с нормально-замкнутыми контактами) или размыкании (датчик с нормально-разомкнутыми контактами) цепей, подключенных к входам "Д" и "М", блок передает по интерфейсу извещения "Норма пожарного оборудования 1" и "Норма пожарного оборудования 2" соответственно

Для версии >2.01 можно выбрать порог состояния и применить стандартные тактики.
ПТШ может иметь пять различных состояний, которые определяются сопротивлением ШС.
Сами состояния и пороговые значения сопротивления ПТШ являются программируемыми
(см. п. 2.1.4 «Конфигурирование прибора»).
....
Смена состояний ПТШ определяется только изменением сопротивления ШС и никак не зависит от других параметров ШС, а также от команд сетевого контроллера. Время интегрирования при смене состояний ШС составляет 300 мс. Если ПТШ переходит в такое состояние, как «Норма технологического ШС» или какое-либо «Восстановление…», то время интегрирования данного состояния равно времени восстановления для ШС и задаётся в конфигурации прибора.
Прибор предоставляет возможность отключения ПТШ командой «Снятие».
...
Примечание – из состояния «Пожар 2» ШС автоматически не переходит ни в какое другое. Переход возможен только после команды «взятие» этого ШС.
Курите man'ы , господа.

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 fndre15 » 09.04.2013, 13:41

Версия 2.02. Контакты нормально-разомкнутые. На выходах, при срабатывании датчика должно появится 12 в. Его нет. И диоды ж. мигают (пожар). В чем собака? Может с на пульте чего, но вроде стандартно.

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 fndre15 » 09.04.2013, 13:44

С пульта команду на взятие даю. Шл. берется. На пульте, при сработке датчика горит "пожар" а по вых. реле Ничего.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #5 AlexRuden » 09.04.2013, 13:49

Ну так и задайте тактику выходу "Включить" при событии пожар в разделе с входом с2000кпб.
Курите man'ы , господа.

fndre15
Автор темы
fndre15
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 29.03.2013
С нами: 10 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 fndre15 » 09.04.2013, 13:50

Да, и ещё. По ШС. состоянии 1 и состояние 5, что прописать (45,40) КЗ, Пожар соответственно?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #7 AlexRuden » 09.04.2013, 14:11

fndre15 писал(а):Да, и ещё. По ШС. состоянии 1 и состояние 5, что прописать (45,40) КЗ, Пожар соответственно?
Согласно Таблицы 6 вы можете поставить любой код ( из Таблицы 1 ) по вашему желанию.

45 - код обрыва ШС
40 - нету такого кода вроде
37 - код "пожар"
Курите man'ы , господа.