Непрочитанное сообщение #21 Evolution » 23.03.2013, 00:02

шоу было это считать эти датчики....они не подписаны были...

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #22 AlexRuden » 23.03.2013, 00:10

Evolution писал(а):шоу было это считать эти датчики....они не подписаны были...
А зачем считать? Выкручиваем АУ и все - пропадают в Упроге.
Курите man'ы , господа.

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #23 Evolution » 23.03.2013, 13:33

Вот не берет допустим под охрану 109-й датчик. Что делать если он не подписан. Все датчики моргают исправно. Вот и приходится считать

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #24 Evolution » 23.03.2013, 13:34

Я считал от пир. Так более менее гуманно

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #25 AlexRuden » 23.03.2013, 13:59

Вы писали -
Evolution писал(а):Появилась нужда ампутировать два ДИПа на 5-ом этаже...
значит предполагалось, что вы знаете, где (в каком помещении) они находятся - отключаем их и стираем из упрога (они засветятся желтым цветом в упроге).

Однако, если вы незнаете где они стоят , в Упроге делаем -
Инструкция "С2000-КДЛ" писал(а):В случае необходимости запрета индикации, как правило, при использовании в системе охранной сигнализации, "Управление индикацией АУ" устанавливается в значение 0.
и идем искать "немигающие" АУ.
Вам повезло, что они установлены по-порядку.
Курите man'ы , господа.

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #26 Evolution » 23.03.2013, 14:16

Вот вот. По порядку. А бывает иначе?
Тут 5-ти этажный гаражей комплекс работает от одного кол,раз деленного на два адреса. Все пять этажей примерно 118 ип. Это первый адрес. В на втором адресе пандус с первого по пятый примерно 47 ип. Не понятно, как так? Ведь один удел только 127 шлюзов воспринимает????

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #27 AlexRuden » 23.03.2013, 14:41

Evolution писал(а):Вот вот. По порядку. А бывает иначе?
Бывает и часто.
Evolution писал(а):Тут 5-ти этажный гаражей комплекс работает от одного кол,раз деленного на два адреса. Все пять этажей примерно 118 ип. Это первый адрес. В на втором адресе пандус с первого по пятый примерно 47 ип. Не понятно, как так? Ведь один удел только 127 шлюзов воспринимает????
Значит у вас куча совпадающих аресов - покупайте лазерную указку и проверяйте все ДИП.
Курите man'ы , господа.

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #28 Evolution » 23.03.2013, 15:11

Точно. У меня на первом адресе около 118 дипов и на 2-Ом где то 47-50. Получается что они пересекаются? Или как? Чем это чревато?

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #29 Evolution » 23.03.2013, 15:11

Точно. У меня на первом адресе около 118 дипов и на 2-Ом где то 47-50. Получается что они пересекаются? Или как? Чем это чревато?

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #30 Evolution » 23.03.2013, 15:11

Точно. У меня на первом адресе около 118 дипов и на 2-Ом где то 47-50. Получается что они пересекаются? Или как? Чем это чревато?

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #31 Evolution » 23.03.2013, 15:11

Точно. У меня на первом адресе около 118 дипов и на 2-Ом где то 47-50. Получается что они пересекаются? Или как? Чем это чревато?

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #32 Evolution » 26.03.2013, 07:07

А никто не подскажет, почему периодически не берет под охрану ДИП 34-02-01. Подуешь на него и берет. Хотя степень запыленности 5-9

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #33 AlexRuden » 26.03.2013, 09:17

Evolution писал(а):А никто не подскажет, почему периодически не берет под охрану ДИП 34-02-01. Подуешь на него и берет. Хотя степень запыленности 5-9

Временно переведите индикацию этого АУ на контроллер и смотрите по таблице 3 (Инстр. С2000КДЛ).
Невзятие может быть не только из-за запыленности.
Сколько показывает АЦП на АУ?

Воспользуйтесь данной рекомендацией.
dip_34a_чистка.pdf
Курите man'ы , господа.

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #34 Evolution » 26.03.2013, 22:36

Вот объектик попался.... ппц... На один С2000КДЛ 3 адреса, на каждом около 100 ДИПов и ИПРов...
Система на охрану не ставится.... то пожар, то неисправность...
По Упрогу все подключил, с ппрогом сходится.... на 300 датчиков, где-то 50-60 надо наверно чистить....
правильно мыслю?

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #35 Evolution » 26.03.2013, 22:37

Только вот по какой схеме все это делать.... Датчики все в разброс, подпичсаные через 10, а то и вообще не подписаны....подскажите пожлст... наиболее простую схему действия....
Заранее спасибо

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #36 AlexRuden » 26.03.2013, 23:24

Evolution писал(а):На один С2000КДЛ 3 адреса
Это как так? Выразите мысль яснее.
Курите man'ы , господа.

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #37 Evolution » 27.03.2013, 15:43

В ппроге
1 с2000кдл. Шс 119
2 с2000кдл. Шс 87
3 с2000кдл. Шс 70

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #38 AlexRuden » 27.03.2013, 16:39

Evolution писал(а):В ппроге
1 с2000кдл. Шс 119
2 с2000кдл. Шс 87
3 с2000кдл. Шс 70
Это совпадает с данными из УПрога?
Курите man'ы , господа.

Evolution
Автор темы
Evolution
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: Разнорабочий

Непрочитанное сообщение #39 Evolution » 27.03.2013, 17:08

Это по памяти. Может чего путаю. Но дипов около около 250 ти. А с2000кдл один. На сколько прочитал, больше 127 нельзя.
Да, и система работает от 24 в

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #40 AlexRuden » 27.03.2013, 17:15

Evolution писал(а):Это по памяти. Может чего путаю. Но дипов около около 250 ти. А с2000кдл один. На сколько прочитал, больше 127 нельзя.
Да, и система работает от 24 в

Ваши показания розняться на каждом допросе, полиции это бы не понравилось.

Выкладывайте все конфиги упрога и ппрога сюда.

И я вам уже сказал, что б выяснить проблеммные АУ - покупайте лазерную указку, либо отключайте индикацию АУ, либо выкручивайте АУ вручную. И смотрите что вам пульт пишет.

Сколько можно мусолить тему?
Курите man'ы , господа.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности