для СКУДа пульт не обязателен, хотя если потребуется сопрягать с пожаркой, чтобы двери при эвакуации открылись, то может и пригодится.
контроллеры в линию подключаются последовательно, можно конечно и "звездой", но когда последовательно, то можно избежать лишних помех. С2000-2 (всю эту гроздь из 15 контроллеров) к компьютеру можно подключить через какой-нить преобразователь интерфейсов: USB-RS485 - можно даже с алиэкспересса за 150р., но быть готовым к выходу из строя (дешёвые без гальванической развязки, для работы 24/7 не особо приспособлены, могут "погибать"), по-дороже болидовский - работает, но само USB-соединение не очень надёжно и через пару лет может начать болтаться, хотя его никто не дёргает; с2000-ethernet - удобно, но с настройкой могут возникнуть проблемы (новички частенько на этом спотыкаются), хотя после первого-второго настроенного езернета проблем меньше
адреса для с2000-2 задаются через USB-RS485 и uprog (на оф.сайте есть), адреса не должны совпадать, поэтому задавать их надо по одному - лучше всего в офисе на столе, если же контроллеры уже на местах стоят - преобразователь+ноутбук+отвёртка+стремянка и вперёд, отключать контроллер от общего интерфейса, менять адрес, подключать к интерфейсу, дальнейшую настройку можно будет уже с компа сделать, главное адреса разные задать.
в АБД создаётся сом-порт: если используется USB-RS485, то в диспетчере устройств смотрите его адрес, если езернет - предварительно настраивается виртуальный сом-порт (это тоже часть проблемы настройки)) ). Далее, к сом-порту можно Добавить приборы (или сделать Опрос, если приборы уже подключены и питание есть). Далее отключаете полностью орион (либо в ядре опроса отключаете сом-порт), запускаете упрог и настраиваете все контроллеры на нужный режим работы (ни ключи, ни уровни, ни окна настраивать не надо, это сделает потом орион). Далее отключаете упрог, запускаете орион и обязательно в АБД в Сервисе Считываете конфигурацию из приборов (чтобы и орион знал как настроены контроллеры). Далее в Доступе создаются Зоны доступа (как минимум ещё одну надо создать - Объект, чтобы люди смогли входить
), после Создаём двери и указываем там зоны доступа. Далее в Уровнях доступа создаём уровни с нужными разрешениями на доступ. Далее в Паролях присваиваем сотрудникам (они должны быть уже созданы в Сотрудниках) нужные уровни доступа и прокси-карты, Хранить код ключа в
приборе лучше включить, тогда при потере связи с компом люди не встанут перед закрытыми дверями, контроллеры автономно вполне успешно будут работать, а при восстановлении связи все события (максимум 32к) о проходах передадут в орион. Можно ещё добавить планы и расставить там все контроллеры, считыватели и двери (тогда доступом можно управлять и с компа).
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:ну это так, поверхностная инструкция, лучше всё таки руководства почитать, там много полезного пишут, можно не всё полностью, а хотя бы по возникающим вопросам, чтобы не ждать ответа на форуме