Непрочитанное сообщение #1 pet-and » 21.03.2013, 19:37

На днях завернули проектное решение, по которому звуковым оповещением (две сирены на этаже) управляет С2000—4. Формулировка — данный прибор сертифицирован как ПКП, а КПБ, в свою очередь — прибор управления. Если кто не в курсе, то речь идет о грустных цифрах в сертификате под названием ОКП. Никто часом не сталкивался с подобным поворотом? Вот очень хочется этот "листик" чем—нибудь прижать, но честно говоря крыть нечем, козырей в колоде пока нетути.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 21.03.2013, 20:12

А с2000М в проекте присутствует?
Нужно акцентировать, что пульт управляет оповещением, а с2000-4 только контролирует провода.
Курите man'ы , господа.

pet-and M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
pet-and M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 21.03.2013, 20:38

Да, пульт присутствует, но пищалки—то подключены к 4—ке. И главное, что мне непонятно, какое отношение ко всему имеет ОКП. Как я понимаю это просто некий код, к примеру для сбора статистики или для распределения продукции по регионам, принадлежность к которому указывает на основную функцию какого-либо изделия, ну или теленка, в классификаторе есть и такое.

pet-and M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
pet-and M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 21.03.2013, 20:49

Кстати, под эти жернова попала и связка С2000—4 ШКП. Вообще бред какой-то. УК—ВК с китайской релюшкой на борту вопросов почему-то не вызывает. ГОСТ как-то побоку.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #5 AlexRuden » 21.03.2013, 21:03

Может им будет интересен ГОСТ Р 52436-2005

5.1.15. ППК локальной сигнализации должны дополнительно обеспечивать:

а) ручное управление взятием под охрану и снятием с охраны по каждому ШС (адресу, зоне);

б) отображение с помощью индикаторов, расположенных на приборе, выносном табло или пульте управления, состояния каждого ШС или зоны;

в) звуковую сигнализацию о тревоге с помощью встроенного или внешнего звукового оповещателя;

г) ручное выключение (сброс) звуковой сигнализации о принятом извещении с сохранением световой индикации, при этом выключение звуковой сигнализации не должно влиять на прием извещений с других ШС и на ее последующее выключение при поступлении нового тревожного извещения.
Курите man'ы , господа.

pet-and M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
pet-and M
Автор темы, Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 21.03.2013, 21:17

Этими бумагами я потряс только воздух, но весна ещё не наступила, стало только холоднее. Объяснение своего поистине геройского решения было таково: есть дескать мифический инспектор ГПН, который не принимает данных вольностей с ОКП, и различные разорения учиняет, благо какой—никакой повод, но есть. По мне, если не наша контора делать будет — пущай таскают провода километрами, а ежели нет, то как-то глупо получается, сами себе виселицу на энтих проводах и устраиваем.