Конфигурация с пультом

FORUM_NAME: УО-4С исп.02
Описание: Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02
Справочная информация, руководства, прошивки для УО-4С исп.02
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Kor73
Kor73
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #61 Kor73 » 25.12.2015, 14:50

Mixail 51 писал(а):Во блин, а ведь как обещал так и не попробовал конфигурацию, каюсь :smu:sche_nie:
Не могу просто до конторы доехать, все то туда, то сюда, предновогодняя суета одним словом.
да не страшно, я купил уже пульт, проверил - передача Кпит работает.

Mixail 51 писал(а):С ЭМкой выше вер.2.05 нужно выбирать режим "Ведомый 2", с ним тоже не работает?
Да, режим "Ведомый-2" конечно включил, при этом из конфигуратора Uprog из закладки "Зоны и разделы" исчезли столбцы "Раздел", "Адрес прибора" и "ШС" и остались только "Зона" и "Описание". Раньше с пультом С2000 в режиме "Ведомый 1" в СМС вместе с адресом приходило и описание из конфигуратора, а сейчас, в режиме "Ведомый 2" нет.

Kor73
Kor73
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #62 Kor73 » 25.12.2015, 15:05

А, прошу прощения - ступил немного. Надо было еще в настройках Pprog указать "Зона Contact ID" и тогда он берет описание из прибора, которое делалось Uprog. Просто раньше с С2000 таких манипуляций не требовалось, поэтому упустил из виду. Всё работает.

Kor73
Kor73
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #63 Kor73 » 25.12.2015, 15:14

Кстати, недавно обсуждали реле УО-4С. Они действительно видны в Pprog при добавлении реального прибора при сканировании интерфейса, но почему-то видны только 2 из 3 ... Тестирование централизованной работы пока не делал, просто обратил внимание что почему то только 2 реле видны.

Kor73
Kor73
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #64 Kor73 » 25.12.2015, 18:42

Всеже без косяков не обходится (( Пожарный шлейф с Сигнала-10 передает и обрыв, и КЗ, и Внимание, и обычный Пожар ... но состояние "Пожар2" передавать не умеет (( на пульте выскакивает, а в эфир ничего не уходит.

Kor73
Kor73
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #65 Kor73 » 27.12.2015, 07:38

Kor73 писал(а):Всеже без косяков не обходится (( Пожарный шлейф с Сигнала-10 передает и обрыв, и КЗ, и Внимание, и обычный Пожар ... но состояние "Пожар2" передавать не умеет (( на пульте выскакивает, а в эфир ничего не уходит.
Перенесу сюда из партнерского форума ответ разработчика по данному вопросу, вдруг кому будет полезна информация:

УО-4С ничего не знает о событии Пожар 2. Поскольку оно виртуальное и появилось уже после разработки прибора и его протколов. Кроме того, данное событие не входит ни в один стандартизированный протокол (DC05, DС09, Contact ID). Прибор С2000-PGE умеет транслировать денное событие по протоколу SMS Эгида-3 и только - т.е. Например, в Эгида-3 вы его получите. А если версить ГОСТ 53325 - событие специфическое и предназначено для ПЦО.

Панфилов Артём Александрович

bombik
bombik
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Инженер ТСБ

Непрочитанное сообщение #66 bombik » 28.05.2018, 11:58

Ребят, срочно пожалуйста подскажите - УО-4С будет передавать сообщения о шлейфах Сигнала 10 - без использования пульта С2000-М ?? или они вместе не работают в таком ключе?? :pri_vet:-:

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #67 Saimak » 28.05.2018, 16:33

bombik писал(а):Ребят, срочно пожалуйста подскажите - УО-4С будет передавать сообщения о шлейфах Сигнала 10 - без использования пульта С2000-М ?? или они вместе не работают в таком ключе?? :pri_vet:-:
Будет. УО-4С в режиме "мастер"

bombik
bombik
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Инженер ТСБ

Непрочитанное сообщение #68 bombik » 28.05.2018, 18:29

Saimak писал(а):Будет. УО-4С в режиме "мастер"
В описании написано след. («Мастер»
Режим используется при необходимости передавать извещения с приборов системы
«Орион»: «С2000-4», «С2000-КДЛ», «Сигнал-20», «Сигнал-20М», «Сигнал-20П», «Сигнал-10»,
«С2000-АСПТ» без использования пульта или АРМ. )
Смущает конкретно то что после <Орион> стоит двоеточие и далее все перечисляется через запятую, складывается ощущение что все же не может он работать самостоятельно без Ориона либо Пульта С2000-М или я ошибаюсь ??? есть у кого опыт ??

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #69 pet-and » 28.05.2018, 20:19

ИСО "Орион" - общее название болидовской системы, которая включает в себя АРМ, пульт и все остальные приборы в различных вариациях.
В вашем случае, УО в режиме "мастер", Сигнал по 485 подключаете к нему, настраиваете зоны, тактики управления выходами, ключи управления, номера телефонов, вид извещения, тексты извещений и всё работает.

bombik
bombik
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24.01.2018
С нами: 6 лет 2 месяца
Профессия: Инженер ТСБ

Непрочитанное сообщение #70 bombik » 28.05.2018, 20:22

pet-and писал(а):.
Спасибо, именно такого ответа я и ждал! Информативно и понятно без лишних вопросов.

das2723
das2723
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17.09.2018
С нами: 5 лет 6 месяцев
Профессия: инженер

совместимость УО-4С вер.2,58 с пультом С2000-М вер.4.10

Непрочитанное сообщение #71 das2723 » 21.09.2018, 20:13

Добрый вечер,подскажите совместим ли УО-4С вер.2,58 с пультом С2000-М вер.4.10,не придется у пульта откатывать прошивку назад.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #72 Mixail 51 » 21.09.2018, 20:20

das2723, пульт прибор который выступает в качестве мозга системы, новое всегда поддерживает старое.
Не ошибается только тот кто не работает.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #73 DruG » 22.09.2018, 04:58

да и для пульта версии 4.10 нет другой прошивки

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #74 pet-and » 22.09.2018, 07:56

das2723 писал(а):Добрый вечер,подскажите совместим ли УО-4С вер.2,58 с пультом С2000-М вер.4.10,не придется у пульта откатывать прошивку назад.
Работает безо всяких там, вчера настраивал.

koss2019
koss2019
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08.08.2019
С нами: 4 года 7 месяцев
Профессия: руководитель проектов

Непрочитанное сообщение #75 koss2019 » 15.08.2019, 12:02

Добрый день. Не удается с помощи смс (уо 4с) поставить на охрану шлейфы С2000 кдл У вас есть образец конфигурации с2000м, уо 4с, кдл . что и как нужно делать?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #76 google » 16.08.2019, 09:32

koss2019, вышлите свою конфигурацию. Глянем.

sergz1
sergz1
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24.07.2020
С нами: 3 года 8 месяцев
Профессия: инжеенер наладчик

Непрочитанное сообщение #77 sergz1 » 24.09.2020, 22:59

Помогите пожалуйста кто знает, почему УО-4(2.65) +Сигнал-10(1.12) присылает SMS-сообщение "Тревога входа № раздела и т.д." после срабатывания датчика в ШС 7 типа в Сигнале-10, хотя ключ приложили во время отведенное для "Задержки перехода в тревогу". А сообщение "Тревога проникновения", если ключ для снятия не прикладывать, - не передается вообще :-( . Как сделать, чтобы приходило сообщение только "Тревога проникновения"...