Непрочитанное сообщение #1 sib » 21.03.2018, 14:29
Добрый День! Возникла следующая проблема: отображение состояния разделов, если управление идёт от С-2000М, правильное, но если пульт переходит в режим ПИ и управление идёт от АРМ, то БКИ может показывать , что с разделом нет связи и неисправность, а в Оперативной задаче всё на охране. Если из ОЗ взять ещё раз этот раздел, то он может на БКИ взяться, а может перейти в запрос на взятие и моргать долго. На одном горят разделы, которые даже не запрограммированы. Связь пультов с АРМ организована при помощи С-2000-ETHERNERT всё остальное работает корректно. Спасибо.
Раньше на этом объекте было еще веселее- там стояли с-2000-РПИ. Они начали пропадать при вводе в эксплуатацию завода, поэтому поставили ethernetы. Пульты в режиме ПИ для того чтобы при пропадании связи с АРМ они брали управление на себя. Изернеты стоят в разных зданиях, но прикол в том, что задумка в полной мере не получилась, так как при пропадании сети, пульт на себя управление не берёт пока не отключишь rs 485.