Непрочитанное сообщение #1 tubus » 23.04.2015, 17:50

Всем доброго дня.

Подключили к АР2 прибор ИПДЛ 52СМ, в пульте добавили АР2, выставлен тип входа - Пожарный комбинированный. В раздел добавлены шлейфы от АР. Система взята на охрану, но при попытке сделать сработку пожара никаких событий на пульт не приходит.

В каком направлении смотреть?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 23.04.2015, 19:07

А в КДЛ расширитель программировали?
ИПДЛ по какой схеме подключен?

tubus
Автор темы
tubus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30.03.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 tubus » 24.04.2015, 14:44

прораб писал(а):А в КДЛ расширитель программировали?
ИПДЛ по какой схеме подключен?
В КДЛ программировал, выставлен тип "Пожарный комбинированный". Подключение - Вариант Б.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 24.04.2015, 21:31

tubus писал(а):Подключение - Вариант Б.

В описании ИПДЛ 52СМ (http://www.tinko.ru/media/catalog/docs/3/A/3A33347C90F0E480E703DAE02A751E20.pdf) нет режима Б.
По какой схеме подключен извещатель, по 2-х или 4-х проводной?

tubus
Автор темы
tubus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30.03.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 tubus » 25.04.2015, 10:20

прораб писал(а):
tubus писал(а):Подключение - Вариант Б.

В описании ИПДЛ 52СМ (http://www.tinko.ru/media/catalog/docs/3/A/3A33347C90F0E480E703DAE02A751E20.pdf) нет режима Б.
По какой схеме подключен извещатель, по 2-х или 4-х проводной?

http://www.lis-r.ru/doc/52CM_manual.pdf
Страница 21, Рисунок 17.

tubus
Автор темы
tubus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30.03.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 tubus » 25.04.2015, 12:46

Похоже, что разобрались. Я так понимаю датчик не сработает, если дым будет идти ближе 8 метров к датчику? Потому что если прерывать луч дальше 8 метров - датчик срабатывает на пожар.

N I K A N A R A
N I K A N A R A
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #7 N I K A N A R A » 19.03.2018, 14:15

Добрый день! Дабы не плодить темы, пишу тут. Подскажите будет ли так работать? В проекте стоит с2000м, с2000кдл, 6шт ар2 которые я должен подключить к шести ип212-52смд (ипдл-52смд). Судя по мануалу на ипдл питание и состояние ипдл подаётся по шлейфу на ппк. Соответственно необходим сигнал-20 как рекомендуют?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 19.03.2018, 20:43

N I K A N A R A, все правильно понимаете, 52СМД на АР2 не подключить, а вот 52СМ можно, как раз 6 АР2 для этого нужно. В проекте опечатки нет случайно.
Не ошибается только тот кто не работает.

N I K A N A R A
N I K A N A R A
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #9 N I K A N A R A » 22.03.2018, 22:12

Mixail 51 писал(а):N I K A N A R A, все правильно понимаете, 52СМД на АР2 не подключить, а вот 52СМ можно, как раз 6 АР2 для этого нужно. В проекте опечатки нет случайно.
Спасибо за помощь! Да, скорее всего проектировщик был пьян :ps_ih: я заказал сигнал20смд, буду его ставить.