Непрочитанное сообщение #1 e4te » 23.11.2017, 07:36

Добрый день
Такая появилась проблема: С2000-БИ перестал ставить/снимать с охраны один раздел. Остальные работают нормально.
Так получилось после того как была попытка настроить включение реле на СП1 по открыванию двери.
Задача была следующая: реализовать включение реле на 5 секунд если дверь открыта в течение 1 минуты, а если дверь закрылась раньше, то не включать.
Реализовать при помощи сценариев управления реле на С2000М не получилось и пришлось настроить шлейф как технологический и задействовать реле прибора Сигнал-20П. При этом пропала возможность поставить раздел на охрану. Можете посоветовать как настроить реле СП1 на включение от состояния шлейфа? Спасибо.
Вложения
база 2.rar
конфигурация пульта
(2.92 КБ) 148 скачиваний

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 23.11.2017, 10:26

Доброго дня!
В конфигурации пульта в разрешающих условиях Вам нужно выбрать не "Дверь открыта", а "Дверь заблокирована". В запрещающие условия - "Дверь закрыта" (хотя можно и без запрещающего условия). Программу управления поменять на "Включить на время" вместо "Включить".
В конфигурации С2000-4 (на вкладке прибор поставить галку на "Контроль доступа", "Датчик открывания двери" и "Контроль блокировки двери". В последнем ввести временной параметр 60 секунд. Это при условии, что С2000-4 у Вас управляет той самой дверью, от которой нужно плясать.
На Вашей двери/калитке должен в обязательном порядке присутствовать датчик прохода, иначе дело не выгорит.
И я бы еще обновил прошивку до последней предложенной на сайте Болида для С2000-4, С2000-М и БКИ.

e4te
Автор темы
e4te
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23.11.2017
С нами: 6 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 e4te » 23.11.2017, 10:34

Шлейф калитки подключен к Сигнал-20П. Прибор не управляет замком.
Поясните, пожалуйста, по датчику прохода - надо иметь ещё один смк на калитке?
В схемах подключения ДС двери видел, что для контроля состояния датчика СМК в параллель устанавливается резистор 8,2кОм.
На Сигнал-20П аналогично нужно делать?

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #4 Dmitr » 23.11.2017, 10:41

e4te писал(а):реализовать включение реле на 5 секунд если дверь открыта в течение 1 минуты
Какой прибор у Вас управляет дверью/замком? Если никакой, то событие "Дверь открыта" и "Дверь заблокирована" Вы не получите. Соответственно и сценарий в пульте не будет работать.
То что Вы описали можно реализовать если дверь/замком управляет С2000-4.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 23.11.2017, 10:59

e4te, добрый день!
Ставьте тип ШС на этой калитке Охранный с контролем блокировки. В пульте пишите сценарий для реле: разрешающее условие Тревога взлома, включение реле с задержкой в 60 сек., на время 5 сек.Запрещающим условием поставьте ШС снят, На охране.

Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Еще у вас некоторые реле управляются и сценарием и напрямую привязкой разделов, надо оставить что-то одно.

e4te
Автор темы
e4te
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23.11.2017
С нами: 6 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 e4te » 23.11.2017, 11:23

google писал(а):Ставьте тип ШС на этой калитке Охранный с контролем блокировки. В пульте пишите сценарий для реле: разрешающее условие Тревога взлома, включение реле с задержкой в 60 сек., на время 5 сек.Запрещающим условием поставьте ШС снят, На охране.
Еще у вас некоторые реле управляются и сценарием и напрямую привязкой разделов, надо оставить что-то одно.
Понял. Спасибо.