Доброго времени суток!
Имею дело с ИП 102-2х2 - линейные тепловые ПИ.
Представьте себе квадрат вид сверху:
10 линий по вертикали и столько же по горизонтали.
Это планируемые линии ИП 102-2х2.
Смысл - каждое пересечение два пожара (ИП - однопороговый). 20 шлейфов - 100 зон. Щикарно, как сказал Эрик Картман, для порошкового тушения.
А теперь как добиться запуска реле КПБ при двух таких пожарах? Два шлейфа А (по вертикали) и 1 (по горизонтали, а-ля морской бой). Добавляем в один раздел - разделу реле, программу 11, ГУТ!
А А1 добавили А2 как добавить? "А" уже в разделе, а шлейф может быть только в одном разделе.
Выходов из этой ситуации два
1 сценарии - разрешить при 2 пожарах запретить при двух нормах.
Не мой случай памяти не хватает!!
2 - клонировать ШС. сделать из одного ШС 10 -
завести 10+ и 10- на 10-портовое реле и ИП 102-2х2. И подобные этому велосипеду.
Друзья может кто-нибудь знает решение?

Добавлено (01.12.2011, 17:50)
---------------------------------------------
Если
"Форум просматривают: 1 гостей"
то это я тот единственный гость?
Всё знают только дураки!

Громозека M
Аватара
Громозека M
Возраст: 56
Репутация: 0
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 17.10.2011
С нами: 12 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Питер

Непрочитанное сообщение #2 Громозека » 01.12.2011, 21:00

Alex88 писал(а):Если "Форум просматривают: 1 гостей" то это я тот единственный гость?
Ты - пользователь!
Я сделал, что мог. Кто может, пусть сделает лучше. (с)

vidikon58 M
Аватара
vidikon58 M
Репутация: 1
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 24.11.2011
С нами: 12 лет 4 месяца
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #3 vidikon58 » 17.12.2011, 16:27

http://bolid.ru/support/tech/faq/object/signal20p/?curPos=10 Вопрос: (от 2005.07.21) Немного другая ситуация,но по моему можно взять в Вашей проблеме за основу.
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.

Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 Alex88 » 24.12.2011, 22:42

Что я могу сказать..
АПТ без велосипедов только на АСПТ можно построить. Церез сценарии гибко до 40 направлений - по 2 % на направление.
И по теме (траекторию шлейфо поменял - чуть-чуть дороже).
Если не сценарии и не с2000-АСПТ, значит тактики
АСПТ или АСПТ-А отличие (стр 15 паспорта на с2000М)
Если добавить два раздела в реле, то при пожаре в одном и блокировке в другом:
АСПТ - включится
АПСТ-А - нет.
Если блокировка кончилась (дверь закрылась)
АСПТ - включается
АСПТ-А - нет (если вермя упр. 9999, то вкл.)
Вот отсюда и проблемы:
Для 1 направления и одной двери -
АСПТ. А если направлдений 5, а дверь одна?
1) Создание клонов для добавлений в каждый раздел одной и той же двери.
2) АСПТ-А и вр.упр. 9999.
А теперь добавляем в помещение кнопку дистанционного пуска и кнопку отмены пуска и попадаем на сценарии.
Если их все добавить в один раздел с АСПТ, то кнопка пуска блокируется дверью.
Если в разные (ручные к ручному разделу, а авт к авт), то только АСПТ-А и опять тоже.
Выход
1) Клоны всех кнопок, несколько разделов и АСПТ.
(разорение )
2) Запрограммить релюшку ППК от дверного ШС на замыкание при нажатии кнопки дист пуска (шунтирование) т.е.
дист пуск приоритетнее двери и пр. АСПТ-А
4 раздела (в порядке приоритета)
1 - шлейф ПС
2 - дверь
3 - кнопка пуска
4 - кнопка отмены.
В принципе работать будет.
Так что у меня на чуть менее ста направлениях, где можно применены тактики АСПТ АСПТ-А.
Проблемные сделал через сценарии, через последний спосб не стал.
А если сто проблемных, что делать?
С2000-АСПТ реально проигрывает АПТ на Сигнал-10 или связке Синал-20П*С2000-КПБ на направлениях с 2-3 МПП.
P.S.
Имитация С2000-ПТ:
С2000-БКИ и программа включить при взятии/снятии, привязанная сценарием к направлению.