Непрочитанное сообщение #4 Alex88 » 24.12.2011, 22:42
Что я могу сказать..
АПТ без велосипедов только на АСПТ можно построить. Церез сценарии гибко до 40 направлений - по 2 % на направление.
И по теме (траекторию шлейфо поменял - чуть-чуть дороже).
Если не сценарии и не с2000-АСПТ, значит тактики
АСПТ или АСПТ-А отличие (стр 15 паспорта на с2000М)
Если добавить два раздела в реле, то при пожаре в одном и блокировке в другом:
АСПТ - включится
АПСТ-А - нет.
Если блокировка кончилась (дверь закрылась)
АСПТ - включается
АСПТ-А - нет (если вермя упр. 9999, то вкл.)
Вот отсюда и проблемы:
Для 1 направления и одной двери -
АСПТ. А если направлдений 5, а дверь одна?
1) Создание клонов для добавлений в каждый раздел одной и той же двери.
2) АСПТ-А и вр.упр. 9999.
А теперь добавляем в помещение кнопку дистанционного пуска и кнопку отмены пуска и попадаем на сценарии.
Если их все добавить в один раздел с АСПТ, то кнопка пуска блокируется дверью.
Если в разные (ручные к ручному разделу, а авт к авт), то только АСПТ-А и опять тоже.
Выход
1) Клоны всех кнопок, несколько разделов и АСПТ.
(разорение )
2) Запрограммить релюшку ППК от дверного ШС на замыкание при нажатии кнопки дист пуска (шунтирование) т.е.
дист пуск приоритетнее двери и пр. АСПТ-А
4 раздела (в порядке приоритета)
1 - шлейф ПС
2 - дверь
3 - кнопка пуска
4 - кнопка отмены.
В принципе работать будет.
Так что у меня на чуть менее ста направлениях, где можно применены тактики АСПТ АСПТ-А.
Проблемные сделал через сценарии, через последний спосб не стал.
А если сто проблемных, что делать?
С2000-АСПТ реально проигрывает АПТ на Сигнал-10 или связке Синал-20П*С2000-КПБ на направлениях с 2-3 МПП.
P.S.
Имитация С2000-ПТ:
С2000-БКИ и программа включить при взятии/снятии, привязанная сценарием к направлению.
Всё знают только дураки!