Непрочитанное сообщение #1 Andr_B » 14.09.2017, 13:21

Здравствуйте. На объекте смонтирована охранная сигнализация в составе:
С2000, вер.3.02, адр. 120.
С2000-КДЛ, вер. 2.20, адр. 125.
С2000-БИ, вер.2.25, адр. 126.
ДПЛС три луча, включенные через БРИЗы. В общей сложности 4 датчика С2000-ИК и 10 датчиков СМК Эстет.
Создано семь разделов. На С2000-БИ использованы индикаторы с 1 по 7. Все прекрасно работает.
Добавил С2000-АР8. Все шлейфы заглушил комплектными сопротивлениями. Подключил еще одним лучом. Изменил ему адрес на 30 (от 30 - по 37). Добавил 8 разделов: с 8 по 15. Тип шлейфов 5.
Сразу после выхода из режима программирования на С2000 начинает моргать лампочка "неисправность" и на С2000-БИ в такт ей моргают два индикатора 8 и 9.
Шлейфы 30-37 под охрану не берутся. Идет сообщение "невзятие". С охраны снимаются.
Напряжение на клеммах ДПЛС 8.2 вольта. UPROG по запросу значения АЦП на 30-37 датчиках показывает значения 160 при поставленных сопротивлениях и 0 при снятых. Расстояние от КДЛ до АР8 - 20 см.
Подскажите пожалуйста что в этом супе не хватает?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 14.09.2017, 20:19

Andr_B, судя по АЦП шлейф в норме, но вот по к типу 5 подвязывается тампер самого АР-8:
При вскрытии корпуса АР8 сообщение «Вскрытие корпуса» придет по всем входам с типом зоны 5,
7 или 11
а он может быть и неисправен либо просто крышка прибора не доходит, проверьте тампер как написано в руководстве:
2.4.4 Если для КЦ АР8 используются типы входов, предполагающих контроль вскрытия корпуса, то дополнительно проводится
проверка работоспособности тампера. Для этого необходимо с пульта или компьютера дать команду на отключение используемых в АР8
входов, затем произвести вскрытие корпуса АР8 и его последующее восстановление. При этом зафиксировать появления сообщений
«Тревога взлома» и «Восстановления взлома» по требуемым адресам.
А так, если не требуется контроль вскрытия корпуса самого АР8, то я бы поставил тип 4, т.е простой охранный.
Не ошибается только тот кто не работает.

Andr_B
Автор темы
Andr_B
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14.09.2017
С нами: 6 лет 6 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Andr_B » 15.09.2017, 11:20

Понял. Благодарю. Тип обязательно поменяю. Крышка на АР8 вообще не была закрыта.
Но почему так странно реагирует БИ? Я так понял, что так или иначе должны работать индикаторы 8-15. А получается, что 8-9 моргают желтым, а 10-15 вообще не подают признаков жизни. Или это все результат реакции на открытие крышки??

Andr_B
Автор темы
Andr_B
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14.09.2017
С нами: 6 лет 6 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #4 Andr_B » 22.09.2017, 11:51

На объекте согласно рекомендациям:
Отключил физически все шлейфы кроме шлейфа на С2000-АР8.
Шлейфам задал тип 4.
Удалил все разделы из прибора С2000М.
Создал новые разделы 8 - 15 куда вошли шлейфы 30 - 37.
На С2000-БИ прописал индикаторам 8 - 15 соответствие разделов 8 - 15.
Вышел из режима программирования.
На С2000-БИ зажглись зеленым индикаторы 10 - 15 и заморгали желтым 8 - 9.
На С2000М дал команду снять все шлейфы с охраны. На табло прошли сообщения о всех снятых разделах. Индикация не изменилась.
На С2000М повторно дал команду на снятие всех шлейфов с охраны.
Применил акустическое воздействие: обматерил окаянную железяку.
Все индикаторы 8 - 15 зажглись зеленым.
Все шлейфы на охрану ставятся, с охраны снимаются. Индикация нормальная.
Подключил первые 7 разделов и еще 2 прибора С2000-АР8. проверял все шлейфы на постановку, снятие и срабатывание. Все работает нормально.
В общем я так понимаю, что что-то где-то заклинило у электронного разума. Вот только не понятно где конкретно: в С2000М, С2000-БИ, С2000-КДЛ. С2000-АР8 - точно не виноват потому как у меня их несколько и я их ранее менял.
Mixail 51, большое спасибо за поддержку!

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 22.09.2017, 13:00

Andr_B писал(а):Применил акустическое воздействие: обматерил окаянную железяку.
Волшебным текстом не поделитесь, а то у меня данный способ через раз срабатывает ;;-))) ;;-))) ;;-)))