AlexRuden писал(а):Видеоролик забирайте с моего компа вечером - ftp://alru.dyndns-home.com/pub/MOV_0090.mp4 (240МБ)
zova писал(а):То есть это не территориально распределённый объект, а одно здание. Всего лишь 4-х этажное. Количество КДЛ-ов на один этаж доходит до 14-ти штук.... Это как-то странно .... дохрена КДЛ-ов.А может это просто-навсего кабинеты по три зоны в каждом? Хотелось бы прояснить этот вопрос.
Вопрос - Как долго перезагружается ОрионПро в этой системе?
AlexRuden писал(а):Орион и не перегружается, но когда нужно... около минуты.
zova писал(а):Перезагружается когда, разделы светло-зелёные, по мере того как вычитываются события становятся тёмно-зелёными, ну или краснеют если успел случиться пожар.
Я понимаю ) , но ведь система уже на страже во время опроса состояния зон. Но реально грузится минут 5-10 . Могу проверить ( для успокоения своей души )zova писал(а):Понимаете, просто не может такое количество информации на скорости 9600 за минуту пролезть.
Я вам и так много лишнего наболтал)). Тему пора закрывать ибо ТС решил проблемму, с чем его и поздравляем.zova писал(а):Странное какое-то здание... То-то вы недоговариваете.
Схерали теряется управление? Если правильно построено взаимодействие пультов между собой, то ничего не херится.zova писал(а):Почти довольны потому, что после слива конфигурации из АБД в С2000М херится управление в C2000М запуском СОУЭ, ПТ, дымоудаления и блокировкой инженерки.
Это сервер ПС. В идеале за весь день должно быть только 1 событие - смена даты. Те 40 событий вообще относятся к подсистеме дымоудаления (пятый пульт).zova писал(а):PS нашёл одну странность на видео от AlexRuden - за целый день всего лишь 40 событий. Видимо это склад госрезерва открывающийся раз в пятилетку. На реальном производстве такого на бывает.
ТЗ надо получать от заказчика. Акт обследования совместно подписывать. Любую бумажку с явно изложенными желаниями, подписями и печатями.Kill17 писал(а):Пожалуй я тоже немного отклонюсь от темы.
В последний момент заказчик ввел новую вводную, ХОЧУ мол, речевое-информационное оповещении на все 6 корпусов, с поста охраны)))))
AlexRuden писал(а):И прекращайте нести всякий бред. Зависть плохая штука, а мне сдается, что вы в бешенстве от того что у других работает, а у вас не заработало.
От бедности?zova писал(а):AlexRuden писал(а):Это скорее от бедности или от безисходности.
zova писал(а):PS избегайте применения USB
USB частенько проседает по питанию, особенно если в системник понавтыкали еще кучу разных приблуд типа принтера для отчетов и USB мышки с клавой. Недавно совсем был случай - со временем приборы начали отваливаться, хотя весь 485-й не больше 5 метров. Установка в PCI расширителя решила проблему. Ну и затормаживает он систему, особенно если Ethernet использовать. По возможности всегда ставлю плату расширения.AlexRuden писал(а):Сказали "А" , скажите и "Б"...
Обоснование где?
Согласен что сом-порт быстрее работает, но и сгорает он быстрее (ставить ПИ-ГР?).
USB-RS232 имеет гальваноразвязку, соответственно защиту.
Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»