Olga, совсем запутал я со своими объяснениями.
Эту связку "С2000-Ethernet, С2000 (в режиме программирования), Сигнал-20М" я проверял на объекте, где установил новый С2000-Ethernet_master, чтобы убедиться, что по RS я Сигнал-20 вижу.
А вообще схема подключения такая
- Спойлер
Только со стороны АРМ имею 5 С2000-Ethernet, а на объектах 41.
К компу подключено через преобразователь интерфейса USB/RS-485.
Подытожу своим 1 сообщением:
manly писал(а):В ПЧ стоит 4 С2000-Ethernet_slave и, соответственно, 40 С2000-Ethernet_master на объектах, т.е. система полностью заполнена и нормально работает. В связи с монтажом ОПС на очередном объекте необходимо добавить ещё 1 С2000-Ethernet в ПЧ, всё делаю как обычно, забиваю IP-шники в обои С2000-Ethernet, пинги проходят, индикаторы "Ethernet" на приборах горят. При опросе в UPROG, 127 прибор (Сигнал-20) не находится.
Попробую сегодня отключить работающие 4 прибора в ПЧ, оставив новый и сделаю опрос в Uprog. Может влияет какой?
Добавлено спустя 6 часов 22 минуты:manly писал(а):Попробую сегодня отключить работающие 4 прибора в ПЧ, оставив новый и сделаю опрос в Uprog.
Попробовал.
Когда остался один новый прибор, 127-й нашёлся.
При включении в интерфейс по очереди 1 и 4 прибора, 127-го не вижу. С включенными в интерфейс 2 и 3 приборами - 127-й вижу, подключаю 1 и 4 - 127-го не видно.
Как включены приборы
- Спойлер
620 подкинул на последний, прибор №5
До добавления 5 прибора, четыре были включены так
- Спойлер
Может вернуться к подключению "звездой"?