Добрый день всем!!!
Изначальная конфигурация объекта такова:
АРМ ОрионПро--rs-232---С2000-М-----rs485-----приборы. Пульт с2000-м в режиме rs-232-компьютер.
Появилась необходимость расширить линию rs-485 и подключить доп. приборы в другом здании. Локальная сеть общая для обоих объектов. Было решено использовать c2000-ethernet.
Оба ethernet настроены по инструкции(за исключением задержек и т.д.)
В варианте ethernet(в сегменте пульта)-slave и ethernet(удаленная линия)-master связь с удаленной линией отсутствует.
Получилось установить связь(правда лишь в режиме программирования пульта) при использовании на обоих концах режима ethernet "прозрачный", через uprog можно ковырять все приборы.
При переходе в дежурный-рабочий режим пульта, связь с удаленной линией пропадает, следовательно опер.задача не видит доп. приборы.
На сервере ОрионПро никаких изменений не производилось.
Задача казалась простой