Неисправности С2000-ПИ

FORUM_NAME: С2000-ПИ, ПИ-ГР
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Karakurt
Автор темы
Karakurt
Автор темы
Возраст: 52
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06.06.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: Монтажник- пусконаладчик

Непрочитанное сообщение #1 Karakurt » 06.06.2016, 06:50

Как протестировать С2000-ПИ

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #2 Leonid » 06.06.2016, 08:33

Согласно РЭ и правильности подключения интерфейсов.
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

Karakurt
Автор темы
Karakurt
Автор темы
Возраст: 52
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06.06.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: Монтажник- пусконаладчик

Непрочитанное сообщение #3 Karakurt » 06.06.2016, 10:19

Спасибо за ответ.Но система была работоспособна до определённого момента 1год 3 ложных срабатывания по сауне .Т е правильность подключения интерфейса отпадает даже логически.А в Руководстве по Эксплуатации-как обычно размыто."Может быть"

Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
Т е придётся сидеть с цешкой и ловить когда будет сбой?Это утопия...Должен же быть способ её пробить.Хоть на бы Осцилло́графе.Просто проще заменить сразу С2000-ПИ чем сети прожигать на целостность..Уж больно затратно.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 06.06.2016, 10:48

Опишите свою проблему

Karakurt
Автор темы
Karakurt
Автор темы
Возраст: 52
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06.06.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: Монтажник- пусконаладчик

Непрочитанное сообщение #5 Karakurt » 07.06.2016, 16:53

сПАСИБО.рЕШЕНО. Через протокол событий на АРМ были обрывы по прибору питания .Тест сутки...

Aleksandr Paramonov
Aleksandr Paramonov
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 26.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер наладчик ОПС СКД
Откуда: Урал\п-ов Камчатка

Непрочитанное сообщение #6 Aleksandr Paramonov » 08.06.2016, 05:46

Karakurt писал(а):сПАСИБО.рЕШЕНО. Через протокол событий на АРМ были обрывы по прибору питания .Тест сутки...

Что за "Тест сутки" в АРМ?? поделитесь. Вообще не понял где и как Вы тестировались
Вода… Я пил её однажды. Она не утоляет жажды

Karakurt
Автор темы
Karakurt
Автор темы
Возраст: 52
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06.06.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: Монтажник- пусконаладчик

Непрочитанное сообщение #7 Karakurt » 15.06.2016, 04:48

На С2000М был создан раздел .Где соответственно привязали АР2 .И протокол событий АРМ выдал на одном приборе (2 прибораС2000ПИ тестировалось)не исправность.Обьект после замены ПИ -норма.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #8 google » 15.06.2016, 09:15

Karakurt, а расскажите, все таки, в чем проявлялась неисправность. Интересно же )