Задержка взятия на охрану с С2000м v2.07

FORUM_NAME: УО-4С исп.02
Описание: Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02
Справочная информация, руководства, прошивки для УО-4С исп.02
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


HDD03
Автор темы
HDD03
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30.05.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: ТСО

Непрочитанное сообщение #1 HDD03 » 30.05.2016, 06:54

Доброе время суток.
Есть УО-4с v2.33 и С2000м v2.07
Скажите как сделать задержку взятия ШУ на охрану с пульта С2000м
Т.е. вводим пароль и должна пойти задержка на взятие как с ключа.
А он сразу без задержки берет шлейф на охрану.

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 30.05.2016, 13:42

Вы сначала расскажите для чего вам это нужно? Может есть другие решения

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 30.05.2016, 13:50

На другом приборе шлейф с нужной задержкой взятия, к этому шлейфу подвязать реле с контактами типа "сухой контакт" которые в свою очередь будут замыкать "шлейф ШУ".
Не ошибается только тот кто не работает.

HDD03
Автор темы
HDD03
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30.05.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: ТСО

Непрочитанное сообщение #4 HDD03 » 30.05.2016, 15:51

мне нужно ставить охрану с пульта
пароль набрал пошла задержка и встал на охрану
И так еже на снятие функция

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 30.05.2016, 16:20

Так что мой вариант не рассматривается что ли? :-(
Не ошибается только тот кто не работает.

HDD03
Автор темы
HDD03
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30.05.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: ТСО

Непрочитанное сообщение #6 HDD03 » 30.05.2016, 16:49

у меня нет больше приборов.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 30.05.2016, 17:00

Так и на УО-4С тоже все шлейфы заняты?
Не ошибается только тот кто не работает.

HDD03
Автор темы
HDD03
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30.05.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: ТСО

Непрочитанное сообщение #8 HDD03 » 30.05.2016, 17:01

нет

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #9 Mixail 51 » 30.05.2016, 17:12

А почему именно с использованием ШУ, просто взятие/снятие шлейфов УО-4С с задержкой через пульт С2000М не устраивает тоже?
P.S: или я тех.задачу не правильно понимаю?
Не ошибается только тот кто не работает.

HDD03
Автор темы
HDD03
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30.05.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: ТСО

Непрочитанное сообщение #10 HDD03 » 30.05.2016, 17:15

ввожу пароль он сразу берется с пульта
с ключа берется с задержкой

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #11 Mixail 51 » 30.05.2016, 17:32

Я так понимаю ключ прописан в самом приборе, а задержка взятия организованна через параметр "Время на вход", верно? Если да то, в конфигурации пульта шлейф который в самом приборе прописан как "вход", нужно сделать "входной зоной" в параметрах которой можно выставить временную задержку.
Лучше бы конфигурацию выложили прибора и пульта, и более точно задачу опишите, кроме того что с пульта по паролю нужно делать взятие/снятие.
Не ошибается только тот кто не работает.

HDD03
Автор темы
HDD03
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30.05.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: ТСО

Непрочитанное сообщение #12 HDD03 » 30.05.2016, 18:00

как задержка в пульте делается

Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
вот с Уо-4С

Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Пульт.zip
Тут от пульта настройки
(2.73 КБ) 339 скачиваний
Вложения
уо-4с.cnu
(76.12 КБ) 285 скачиваний

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #13 Mixail 51 » 30.05.2016, 18:26

Для того что бы сделать задержку по времени нужно сначала "входной" шлейф добавить во входную зону, как это делается подробно написано в справке программы Pprog (Справка►Содержание►Входные зоны).
Должно получится примерно как в конфигурации под спойлером:
Спойлер
Пульт_2.zip
(1.31 КБ) 448 скачиваний
Но сразу отмечу две вещи:
1. временная задержка в данном случае, это не задержка на взятие/снятие, а задержка перехода в тревогу (задержка входа).
2. с двумя "входными" шлейфами в одном разделе лично сам не пробовал.
Не ошибается только тот кто не работает.

HDD03
Автор темы
HDD03
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30.05.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: ТСО

Непрочитанное сообщение #14 HDD03 » 30.05.2016, 18:41

щя поглядми

Отправлено спустя 6 минут 49 секунд:
Не получается сразу берется с пульта выйти не дает

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #15 Mixail 51 » 30.05.2016, 18:57

А если попробовать шлейфы по разным разделам разнести.
P.S: как назло пульт буквально в четверг в долг отдал, самому проверить не на чем.
Не ошибается только тот кто не работает.

Sergey1964
Sergey1964
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06.11.2019
С нами: 4 года 4 месяца
Профессия: инженер

задержка взятия шлейфа с тактикой "Вход"

Непрочитанное сообщение #16 Sergey1964 » 06.11.2019, 09:40

Привет! На даче есть прибор УО-4С и шлейф из оптических датчиков. Нужно сделать задержку взятия на охрану со считывателя, чтобы успевать выходить из дома. Пока получается только задержка передачи тревоги. То есть если объемник в тревоге, то взятие шлейфа не происходит ("невзят") и мигает зеленый светодиод. Если объемник при взятии не в тревоге, то шлейф ставится сразу без задержки, но передвижения в прихожей сразу вызывает срабатывание объемника и эта тревога поступает через время задержки.
Снятие шлейфа с охраны происходит как надо.
Вложения
2.JPG
1.JPG

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #17 Svin » 06.11.2019, 10:12

Sergey1964, а первая вкладка Прибор можно скрин?
:pri_vet:-: :s_o_s:

Sergey1964
Sergey1964
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06.11.2019
С нами: 4 года 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #18 Sergey1964 » 06.11.2019, 10:14

Я же скинул...
Вложения
1.JPG

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #19 Svin » 06.11.2019, 10:27

Sergey1964, слепой) :smu:sche_nie:

Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд:
Sergey1964, так нету такого параметра)Я так понимаю ШС1-это входная дверь СМК,а ШС2 это объемники?

Добавлено спустя 34 секунды:
там по идее на шс 2 нужно тип входной тогда поставить...
:pri_vet:-: :s_o_s:

Sergey1964
Sergey1964
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06.11.2019
С нами: 4 года 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #20 Sergey1964 » 06.11.2019, 13:46

Интересует только шлейф 1 с тактикой Вход. Остальные шлейфы такие какие надо - у меня это контроль замерзания, и контроль наличия эл-ва, контактный пожарный датчик.
Суть в том: функция "Время на вход" работает как надо - заходишь, срабатывает объемник (но тревоги на сирену целую минуту нет), подносишь карту к считывателю, шлейф 1 выключается и все хорошо. А вот функция "Время на выход" нихрена не работает. Должно наверно быть так: подносишь карту к считывателю, шлейф не ставится, считается минута, ты выходишь из дома, закрываешь дверь, и после этого шлейф ставится на охрану. Т.Е. должна работать задержка установки зоны на охрану - 1 минута.
Надо наверно поколдовать с крестиками во вкладке шлейфы "автовзятие после тревоги" и "автовзятие после невзятия"?
Или как?