Как реализовать пожар от двух извещателей дымовых или ипр?

FORUM_NAME: Пожарные извещатели
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


ryakin
Автор темы
ryakin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 17.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер отдела

Непрочитанное сообщение #1 ryakin » 17.08.2012, 08:10

Друзья, а как реализовать пожар от двух извещателей дымовых или одного ипр? Так, чтоб и СП-2 и СП-1 срабатывали?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 17.08.2012, 08:18

Создать раздел с 2-мя дымовыми и ИПР. ИПР выставить тип - "Ручной пуск". Раздел привязать к реле СП1 с тактикой АСПТ.
Курите man'ы , господа.

ryakin
Автор темы
ryakin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 17.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер отдела

123

Непрочитанное сообщение #3 ryakin » 17.08.2012, 19:28

Спасибо, будем пробовать.

ryakin
Автор темы
ryakin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 17.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер отдела

Непрочитанное сообщение #4 ryakin » 17.08.2012, 21:55

Вот ещё вопрос. Какой тип зоны предпочтительнее выставлять? 1 или 8? Если восьмой, то понятно, есть возможность выбирать порог срабатывания, а чем в таком случае отличается от него первый? Тем, что он уже выбран?
СП2 только от КДЛ управляется? НА нём та же схема реализации двух пожаров?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #5 прораб » 18.08.2012, 14:17

А что же сказано в описании?

Тип 1 – "Пожарный дымовой".
В зону можно включать пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые извещатели – "ДИП-34А".
Возможные состояния зоны:
"Взято" – зона контролируется полностью;
"Снято" – зона в норме, если отсутствуют неисправности;
"Задержка взятия" – зона находится в состоянии задержки взятия на охрану;
"Невзятие" – контролируемый параметр АУ был не в норме на момент взятия на охрану;
"Пожар" – адресный извещатель зафиксировал превышение концентрации дыма, для расширителей см. таблицу 2;
"Обрыв" – см. таблицу 2;
"Неисправность пожарного оборудования" – неисправен измерительный канал "ДИП-34А";
"Требуется обслуживание" – превышен внутренний порог автокомпенсации запылен-ности дымовой камеры "ДИП-34А"


Тип 8 – "Дымовой адресно-аналоговый".
В зону можно включать пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые извещатели – "ДИП-34А", "ДИП-34А исп.01", "ДИП-34А исп.02".
Контроллер в дежурном режиме работы ДПЛС запрашивает числовые значения, соответствующие уровню концентрации дыма, измеряемой извещателем. Для каждой зоны задаются пороги предварительного оповещения "Внимание" и оповещения "Пожар". Пороги срабатывания задаются отдельно для временных зон "НОЧЬ" и "ДЕНЬ".
Периодически контроллер запрашивает значение запыленности дымовой камеры, полученное значение сравнивается с порогом "Запылен", задаваемого отдельно для каждой зоны.
Возможные состояния зоны:
"Взято" – зона контролируется, пороги "Пожар", "Внимание" и "Запылен" не превышены;
"Снято" – контролируется только порог "Запылен" и неисправности;
"Задержка взятия" – зона находится в состоянии задержки взятия на охрану;
"Невзятие" – на момент взятия на охрану превышен один из порогов "Пожар", "Внимание" или "Запылен" либо присутствует неисправность;
"Внимание" – превышен порог "Внимание";
"Пожар" – превышен порог "Пожар";
"Неисправность пожарного оборудования" – неисправен измерительный канал адресного извещателя;
"Требуется обслуживание" – превышен внутренний порог автокомпенсации запылен-ности дымовой камеры адресного извещателя или порог "Запылен"


Вроде бы всё понятно. Или нет?

СП-2 может управляться АРМ или С2000. Схема 2-х пожаров такая-же как где?

ryakin
Автор темы
ryakin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 17.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер отдела

Непрочитанное сообщение #6 ryakin » 18.08.2012, 19:41

Я прошу прощения за некорректную формулировку вопроса. Так понял, что в большинстве случаев хватает возможностей первого типа. А восьмой позволяет выполнить более гибкие настройки.
Насчёт СП2. Нет приборов рядом, поэтому просто создаю конфигурацию пульта. Не понятно, как СП2 завести в С2000М. Во вкладке РЕЛЕ в ППРОГ он не появляется, как другие реле на РС485 или реле приборов.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #7 прораб » 19.08.2012, 14:02

Всё таки повальное нежелание читать мануалы, меня пугает.
Есть подробное описание на пульт С2000М, на русском языке, написанное людьми и для людей. Читаем 38 страницу.


[img]http://ivan67.users.photofile.ru/photo/ivan67/96648525/xlarge/128833030.jpg[/img]

ryakin
Автор темы
ryakin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 17.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия: Инженер отдела

Непрочитанное сообщение #8 ryakin » 19.08.2012, 23:40

Благодарю за помощь и терпение.

Anatoly
Anatoly
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: эксплуатант

Непрочитанное сообщение #9 Anatoly » 24.12.2012, 09:00

прораб писал(а):Всё таки повальное нежелание читать мануалы, меня пугает.
Про мануалы - я, читая мануал на КДЛ, прихожу к выводу, что одновременно на одну ЛС нельзя поставить и ДИП 34 и С-2000-ИП. А по факту вроде как можно.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #10 AlexRuden » 24.12.2012, 09:22

Anatoly писал(а):Про мануалы - я, читая мануал на КДЛ, прихожу к выводу, что одновременно на одну ЛС нельзя поставить и ДИП 34 и С-2000-ИП. А по факту вроде как можно.
Чем вы это подтвердите?
Цитата из мануала есть?
Курите man'ы , господа.

Anatoly
Anatoly
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: эксплуатант

Непрочитанное сообщение #11 Anatoly » 24.12.2012, 12:23

Читаю стр 14 и 15 Руководства по С2000-КДЛ версии 2.00. Видимо, меня в заблуждение ввели эти зоны - Пожарный тепловой, пожарный комбинированный и тд.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #12 AlexRuden » 24.12.2012, 14:43

Anatoly писал(а):Читаю стр 14 и 15 Руководства по С2000-КДЛ версии 2.00. Видимо, меня в заблуждение ввели эти зоны - Пожарный тепловой, пожарный комбинированный и тд.
Anatoly писал(а):Про мануалы - я, читая мануал на КДЛ, прихожу к выводу, что одновременно на одну ЛС нельзя поставить и ДИП 34 и С-2000-ИП. А по факту вроде как можно.

Странно вас бросает из стороны в сторону...
С-2000-ИП можно назначить Тип 3 – "Пожарный тепловой".
Спойлер
Тип 3 – "Пожарный тепловой".
В зону можно включать:
а) адресные пожарные тепловые извещатели – "С2000-ИП";
б) АР;
в) адресные пожарные ручные извещатели – "ИПР 513-3А".
Возможные состояния зоны:
- "Взято" – зона в норме и полностью контролируется;
- "Снято" – зона в норме, контролируются только неисправности;
- "Невзятие" – контролируемый параметр АУ был не в норме на момент взятия на охрану;
- "Задержка взятия" – зона находится в состоянии задержки взятия на охрану;
- "Пожар" – адресный тепловой извещатель зафиксировал изменение или превышение
значения температуры, соответствующие условию перехода в режим "Пожар" (максимально-
дифференциальный режим); адресный ручной извещатель переведен в состояние "Пожар"
(разбитие стекла); для АР см. таблицу 2;
- "Короткое замыкание" – см. таблицу 2;
- "Неисправность пожарного оборудования" – неисправен измерительный канал адресного
теплового извещателя.
С-2000-АР8 можно назначить Тип 3 – "Пожарный тепловой".
При этом к С2000-АР8 подключаются аналоговые ручные извещатели типа ИР-1.

С2000-АР8 можно назначить Тип 2 – "Пожарный комбинированный"
Спойлер
Тип 2 – "Пожарный комбинированный".
Данный тип зоны предназначен для использования адресных расширителей "С2000-АР2"
и "С2000-АР8", у которых контроллером будут распознаваться такие состояния КЦ, как "Норма",
"Пожар", "Обрыв" и "Короткое замыкание".
Возможные состояния зоны:
- "Взято" – зона в норме и полностью контролируется;
- "Снято" – зона в норме, контролируются только неисправности;
- "Задержка взятия" – зона находится в состоянии задержки взятия на охрану;
- "Невзятие" – контролируемый параметр АУ был не в норме на момент взятия на охрану;
- "Пожар" – см. таблицу 2;
- "Обрыв" – см. таблицу 2;
- "Короткое замыкание" – см. таблицу 2.
При этом к С2000-АР8 подключаются аналоговые тепловые извещатели типа ИП-105.
Курите man'ы , господа.

Anatoly
Anatoly
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: эксплуатант

Непрочитанное сообщение #13 Anatoly » 24.12.2012, 14:59

Да почему бросает - просто ввели в заблуждение все эти "зоны". Я так теперь понимаю в одном шлейфу может быть несколько зон. Соответственно, и разные датчики в шлейфу. "Я еще не волшебник, я только учусь." :)

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 21
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #14 MadHacker » 24.12.2012, 15:27

Шлейф и зона это одно и то же - это один адрес в адресном приборе или одна пара проводов в аналоговом приборе. А вот в разделы зон (или шлейфов, как больше нравится, так и называйте) может входить несколько.