Прежде всего извиняюсь перед форумчанами за оплошность при написании предыдущего поста. Я хотел добавить ответ в тему
viewtopic.php?f=74&t=201, а вышла новая тема. Если кто поможет "перекинуть" - буду рад.
В той теме обсуждают только с2000-Т и по этому отсутствие упоминания о типе прибора логично.
Официально есть только две версии прошивки 1.20 и 1.22. Отмечу, что уже четыре года, как не обновлялось.
Есть еще очень сырая версия 2.0 Я её год назад попробовал и стер - жутко сырая, даже бетой язык не поворачивается назвать.
Болидовская SCADA "Алгоритм" НЕ ЯВЛЯЕТСЯ составной частью ОРИОН ПРО, это самостоятельный продукт. По моему опыту оказалась с весьма слабыми возможностями. Поскольку народ любит конкретику, приведу примеры того, что хотел сделать, а не смог.
1) Выравнивание элементов мнемосхемы. Охранно-пожарные извещатели выравнивает, а текстовые строки и отображения входов С2000-Т - нет.
2) Нет возможности ИЗ МНЕМОСХЕМЫ задать уставку "Т Канальная". Причем до смешного. Из Дерева параметров можно задать "Т канальная". Если взять бета драйвер (не прошивку, а драйвер) V2.0 - тоже можно задать. А просто привязать к элементу мнемосхемы нельзя. Вот только этот бета-драйвер работает через ОРС и нужно доплачивать денежки. Ну и техподдержка всякую чушь отвечает про невозможность задать "Т канальная".
3) Другие уставки (ГВС, технологический параметр) вообще никак нельзя задать. В одном случае мне пришлось соединять выход АО со входом АI, АI назначать задатчиком и только так получить рабочую систему.
4) Из мнемосхемы не задать расписание. Заказчик хотел простую вещь - задавать на мнемосхеме время включения и длительность работы поливочного клапана. Две недели вяло помучился, пообщался с техподдержкой, и сказал, что невозможно.
Еще считаю необходимым известить коллег об опасном глюке самого С2000-Т исп.01 (с индикатором). Если "полистать" меню и оставить его на странице "датчики" - я оставлял, чтобы видеть Т кан и Т обр вод (инициируется Т1 и Т2, например), то с очень большой вероятностью прибор через некоторое время зависнет. Как правило, зависает только индикатор: либо вообще гаснет, либо всякая мура на нем, типа Тхz вместо Т1. НО БЫЛО НЕСКОЛЬКО СЛУЧАЕВ ЗАВИСАНИЯ САМОГО ПРИБОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ И СБОЙ ПО ОТРАБАТЫВАНИЮ ЗАЩИТ.
Если индикатор находится "в главном меню" - все нормально.
(БОЛИДовцам - сделайте в версии 2.0 в дежурном режиме индикацию Ткан, Тобр в. и т.п. Именно отсутствие такой индикации привело к отказу нашего Заказчика от С2000-Т и закупки Segnetics)
Ну и напоследок о себе - народ тут скалил зубы. Строительная контора у нас не просто крупная, а очень крупная (Более 10 000 сотрудников). Строим автосалоны, гипермаркеты, бизнес-центры и т.д. Мне пришлось принимать достаточное количество SCADA-систем у субподрячиков. Сейчас пробуем сами делать диспетчеризацию, уже не нанимая подрядчиков. Вот я и "мучаю" разные контроллеры. Что касается С2000-Т: мое резюме нашему руководству