использование С2000М для открытия дверей в СКУД при пожаре

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


hoh
Автор темы
hoh
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #21 hoh » 10.01.2013, 09:09

to Alex88

Да ничего особо сложного и нет.
Длины трасс от щитовой до контроллеров небольшие. Потерь напряжения не будет (плюс соответственное сечение питающего кабеля).

Зачем RS ?
Ну так если есть возможность поставить блок питания с функциями контроля состояния, то почему бы это не сделать ???

их выгоднее ставить рядом с контроллером и нагрузкой....
Не спорю выгоднее. А обслуживать ? Что проще лазить с лестницей за потолок или спокойно подойти к стене в щитовой ? Да плюс усложняется прокладка трасс (220В и слаботочку разделять-то положено).
Зачем Вам три варианта разблокировки - когда по нормам достаточно 2?
Опять согласен. Но если можно добавить еще один вариант, то почему нет ?

А вот кнопка разблокировки перед дверью не прокатывает из-за того, что как я уже писал должен быть ответственный человек(дежурный), принимающий решение о разблокировке помещения. Простой сотрудник не имеет права разблокировать помещение. А прятать эти кнопки вообще глупо.

Решение применить FRLS в СКУДе вообще убило:
А что убило то ??? Выдержка из описания к кабелю: "Кабель предназначен для работы в системах противопожарной защиты, пожарной и охранной сигнализации, системах обнаружения пожара, системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре... а также на объектах повышенной пожарной опасности (метрополитен, промышленные предприятия, школы, больницы, офисные помещения, высотные здания) " В чем криминал-то ???

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #22 Alex88 » 12.01.2013, 16:17

От кнопок Вы никуда не уйдете, прочтите первую часть статьи:
http://triaton-group.com/ohr/sys_contr/

FRLS в скуде, во-первых не нужно, а во-вторых своей цели огнестойкости всей кабельной линии Вы никак не добьётесть.

P.S.
Извините, что так долго - на почту уведомление не приходит с этого сайта.
Всё знают только дураки!

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #23 google » 05.11.2015, 15:43

Возник у меня вопрос, он конечно больше к пожарникам относится, но всё же.
Имеется многоэтажное здание с кучей офисов. На этаже есть кабинеты, каждый кабинет оборудован СКУД (вход по карте, выход по кнопке). Двери кабинетов выходят в коридор, двери из коридора так-же оборудованы СКУД (вход по карте, выход по кнопке) и выходят в общий холл. Двери из холла ведут на лестницу и также оборудованы СКУД (вход по карте, выход по кнопке).
Так вот в случае пожара какие двери должны автоматом разблокироваться? Насколько я знаю, разблокируются двери на путях эвакуации: т. е. в моем случае это будет точно дверь из холла на лестницу и дверь из коридора в холл. А вот двери из кабинетов надо разблокировать автоматически, являются они дверьми на путях эвакуации?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #24 pet-and » 05.11.2015, 18:35

А что Вам мешает открыть все двери?
По идее эвакуационный выход должен быть подсвечен табличками "Выход", все остальное просто дверь ведущая куда-то. Но во избежании дурацких вопросов и кривотолков открывайте все.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #25 Mixail 51 » 05.11.2015, 18:37

Да в принципе если руководствоваться здравым смыслом, то нужно все двери открывать, а то получится (не дай бог) кто успел в коридор выбежать, тот и спасся.
Не ошибается только тот кто не работает.

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #26 Slava_sl » 06.11.2015, 09:27

Alex88 писал(а):FRLS в скуде, во-первых не нужно, а во-вторых своей цели огнестойкости всей кабельной линии Вы никак не добьётесть.
Нн... да, если посмотреть СП 134 :
"5.19 Система контроля доступа
5.19.2 Время живучести системы должно быть не меньше времени эвакуации из
объекта. "
То и в СКУД, получается, без FRLS не обойтись.

DmitryK
DmitryK
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 30.08.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #27 DmitryK » 06.11.2015, 09:38

google писал(а):Имеется многоэтажное здание с кучей офисов.
Так вот в случае пожара какие двери должны автоматом разблокироваться? Насколько я знаю, разблокируются двери на путях эвакуации: т. е. в моем случае это будет точно дверь из холла на лестницу и дверь из коридора в холл. А вот двери из кабинетов надо разблокировать автоматически, являются они дверьми на путях эвакуации?
Если вопрос именно в таком ключе, то имеет смысл потрясти ответственного за пожарную безопасность или кто взаимодействует там с МЧС (обычно это либо главный инженер, либо главный энергетик, либо зам.по безопасности) - у офисника в любом случае должен быть проект, где чётко все пути эвакуации прописаны (если это конечно не откровенный левак от южных товарищей).

Но смысла городить огород нету - лучше открывать всё, что открывается; при этом обратить внимание ответственных лиц, что в рабочее время на дверях физические замки должны быть открыты.

Slava_sl писал(а):Нн... да, если посмотреть СП 134 :
"5.19 Система контроля доступа
5.19.2 Время живучести системы должно быть не меньше времени эвакуации из
объекта. "
То и в СКУД, получается, без FRLS не обойтись.
У нас это сделано проще - на все блоки питания всех замков комплекса просто отрубается питание по сигналу от пожарки. Связь между шкафом с реле и пожаркой в подвале по техническим помещениям с минимальным расстоянием и небольшой вероятностью серьёзного возгорания.

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #28 Slava_sl » 06.11.2015, 10:49

DmitryK писал(а):У нас это сделано проще - на все блоки питания всех замков комплекса просто отрубается питание по сигналу от пожарки.

Блудняк в том, что в указанном выше пункте СП, упор делается на живучесть системы, а это не просто отрубание питания системы (замка), а сохранение её функциональной работоспособности.
Короче, жесть...

p/s/
а питание замков (БП) вы акумами не резервируете? Иначе надо рвать каждую низковольтную шину отдельным реле.

Sanseyis
Sanseyis
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #29 Sanseyis » 06.11.2015, 16:24

Вот меня тоже заинтересовала тема с отключением всех дверей при сработке тревоги "пожар" только система АПС Рубеж с выходом на ПЦН. Пульт С2000-М использовать не собираюсь, только АРМ Орион ПРО. Сижу и думаю как организовать через один из приборов С2000-2.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #30 pet-and » 06.11.2015, 20:14

Sanseyis писал(а):Вот меня тоже заинтересовала тема с отключением всех дверей при сработке тревоги "пожар", только система АПС Рубеж с выходом на ПЦН. Пульт С2000-М использовать не собираюсь, только АРМ Орион ПРО. Сижу и думаю как организовать через один из приборов С2000-2.
Все просто, берем свободный ШС С2000-2, на него втыкаем сигнал ПЦН, в АРМ-е пишем сценарий (достаточно шаблонного), по которому при тревоге происходит "Открытие доступа".

Sanseyis
Sanseyis
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #31 Sanseyis » 06.11.2015, 20:17

А понял Спасибо!

Profitium
Profitium
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 25.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: монтажник, инженер, проектировщик

Непрочитанное сообщение #32 Profitium » 17.03.2016, 18:45

В такой же задаче нужно реализовать две кнопки и обрыв питания магнитных замков.
на противоположных концах коридора два выхода. Как задействовать эти кнопки?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #33 pet-and » 17.03.2016, 19:36

Profitium писал(а):В такой же задаче нужно реализовать две кнопки и обрыв питания магнитных замков.
на противоположных концах коридора два выхода. Как задействовать эти кнопки?
Вы задачу цитатой обозначьте. Выше несколько страниц исписано, непонятно какую из задач Вы пытаетесь решить.

Roman2004
Roman2004
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27.09.2016
С нами: 7 лет 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #34 Roman2004 » 27.09.2016, 14:44

Добрый день. Имеется АПС Бизнес-центра. Состоит из:
АРМ Орион Про->С 2000-ПИ -> С2000 М -> C 2000 КДЛ.
Так же на одном из этажей имеется Автономная СКУД c контролерами parsec "NC-2000 IP". Сервер"Parsec"/АРМ "Parsec". До каждого контролера протянута витая пара 4х2х0,51. Что требуется дополнительно установить, либо протянуть, чтобы при срабатывании сигнала о пожаре контролер открыл электромагнитные замки на дверях? Придется дополнительно протягивать от пожарки кабель или можно прокинуть связь между серверами и по уже имеющейся витой паре данная функция будет реализована?
Если придётся прокидывать кабель от пожарки, то конретно от какого элемента? На каждую дверь отдельный конец или шлейф?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #35 google » 27.09.2016, 17:28

День добрый!
Вы хотя бы рук-во к своему контроллеру прочитали что-ли, часть вопросов отпала бы сама собой. На страницах 22-23 написано, что сигнал от ПС подключается к Emergency контроллера. Питание берется от самого контроллера, с ПС идет сухой контакт НО. К вашей пожарке необходимо прикрутить какой-нибудь релейный блок - или С2000-СП1 или С2000-СП2. С вашим кабелем система работать будет, но по правильному необходимо использовать кабель FRLS и контроль цепи.

Roman2004
Roman2004
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27.09.2016
С нами: 7 лет 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #36 Roman2004 » 28.09.2016, 14:13

Большое спасибо, идея ясна.