Непрочитанное сообщение #1 Averyanov Sergey » 06.11.2015, 12:24
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с проблемой. На объекте "Газонаполнительная станция на 48000 тонн/год" на разъезде 6Г, Мангистауской области, (Казахстан) ведутся пусконаладочные работы по разделу "Охранно-пожарной сигнализации". В здании операторной компрессорной насосной были установлены приборы: С2000-КДЛ, С2000-СП1 и проведены следующие действия:
- подали питание на приборы (все приборы были запитаны от одного источника питания 12 вольт)
- были прописаны адреса (каждому прибору и извещателям свой индивидуальный адрес)
- к С2000-КДЛ были подключены извещатели ДИП-34А в количестве - 4шт, ИПР-513-3АМ в колличестве - 1 шт. (по схеме кольцевая топология)
Далее для нужд заказчика питание было отключено и при повторном включении питания вышеуказанных приборов, были выявлены следующие проблемы:
1. На приборе С2000-КДЛ при включении питания нет ни какой индикации. Невозможно связаться с прибором по RS-485 связи (компьютер не видит прибор). На входе ДПЛС1 имеется питание 10.2 вольта, на ДПЛС2- 2 вольта. Прибор издаёт звук при включении питания,такой звук например,когда на любой из ДПЛС1 или ДПЛС2 короткое замыкание.
2. На приборе С2000-СП1 при включении питания индикатор "работа" горит непрерывно зелёным светом, хотя по инструкции по эксплуатации на данный прибор, индикатор должен мигать с определённой частотой, так как нет связи по RS-485 интерфейсу. Индикаторы 2-го и 3-го реле мирцают в неопределённой последовательности. Так же невозможно связаться с прибором по RS-485 связи (компьютер не видит прибор). Промежуточные реле релейного блока могут отработать сами по себе, хотя они ещё ни с чем не связаны.