Непрочитанное сообщение #1 zova » 16.11.2011, 20:26

не секрет что Поток-3Н очень глюкавый, а места где предполагается его установка наоборот очень ответственные. Руководство поставило задачу дать альтернативу, но как быть, ведь у нас везде Болид? Может есть какой-то адемковский или иной буржуйский аналог с тем же протоколом или вообще как-то по другому?

Troll
Troll
Возраст: 54
Репутация: 1
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #2 Troll » 16.11.2011, 23:28

По-другому берутся т.н. "стандартные" ШУНы (на два поста) в количестве (насосов, задвижек и пр.) + шкаф автоматики (сборная солянка, надо самому считать, чего и сколько), соединяются релейно-контактным способом, с вводом командных сигналов от ППКП и выводом индикаторных туда же. Подключается питание - и оп-па! Есть управление пожаротушением.

А можно и вообще без электротехники, на чистой гидравлике. Но это уже для экстремалов

zova
Автор темы
zova
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 1
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 01.11.2011
С нами: 12 лет 4 месяца
Профессия: инженер АСУТП

Непрочитанное сообщение #3 zova » 17.11.2011, 17:58

грусно, но попробую. как нарисую выложу что получилось

Troll
Troll
Возраст: 54
Репутация: 1
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #4 Troll » 18.11.2011, 02:13

"грусно," - А чего грусТно? Так всегда и делалось, всё работало и работает, чего ещё желать? Если хочется "красиво" - можно поболее сигналов сопряжения (с детализацией событий) вводить в "Орион", сценариями переименовывать их, расписывая "как в сказке", тока нафига всё это...

Нужно-то, чтобы при вскрытии спринклерного оросителя пошла вода с расчётным напором, заморгала лампочка и зазвенел звонок у охранника, всего лишь sad .

zova
Автор темы
zova
Автор темы
Возраст: 54
Репутация: 1
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 01.11.2011
С нами: 12 лет 4 месяца
Профессия: инженер АСУТП

Непрочитанное сообщение #5 zova » 22.11.2011, 22:11

какая лампочка , какой звонок? одна станция пожаротушения 2 насоса по 250 кВт, а другая по 45 кВт. рисую для начала меньшую. всю внутренюю логику предполагаю отдать на контроллер Zelio, стыковка с Орионом при помощи АР8. Всё в одном шкафу и даже АВР. А поскольку АВР, то аккумулятор не надо.Это очень хорошо, так как там, куда надо ставить, климат как в парилке. Аккумуляторы в таких условиях не больше пары месяцев живут. А от влажности шкаф IP66 и мешок силикагеля внутрь.

Добавлено (22.11.2011, 22:11)
---------------------------------------------
нарисовал, выкладываю схему. если кому надо и спецификацию выложу. http://webfile.ru/5686451