Но лично я её не пробовал, поэтому по работе данной прошивки ничего конкретного сказать не могу.Исправлена ошибка алгоритма контроля линий оповещения, приводившая к появлению ложных сообщений об аварии линий оповещения.
Опа, наверно удалил случайно, или я или модератор, щас найду залью по новой.iskander писал(а):Mixail 51, а куда пропали ваше вложения с обработанными файлами?
Мучился я с такой проблемкой несколько лет, пока на паре объектов не началось "КЗ"/"обрыв" - "восстановление", причем в час, ну раз 30-40. С2000М с ума сходило... А уж охранники с полотенцем на голове уже начали интересоваться наличием у меня родственников и будет меня кто искать, если чё...ViX писал(а):Периодически 3 РУПОРА, установленные на объекте выдают сообщения "КЗ выхода" периодичность примерно 1 сообщение в 2 дня. Нагрузка- 4 омные безтрансформаторные громкоговорители по 8шт. на прибор, сопротивление линии более 3 Ом. Также при выдаче речевого сообщения ПОЖАР громкость сообщений недостатачна (около 55-60 Дб).
Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя