да я видел вашу схему щас пытаюсь подключить по ней о результатах отпишусьPhoenix писал(а):В другой теме я выкладывал схему подключения. Если все так, то нужно разбираться с конфигурацией прибора.
При прохождении через турникет на контактах PASS A и PASS B есть сигнал в 5В, но событие не появляется.Sia-Ori писал(а):Включён. Двигаемся дальше. когда контакты руками прерываешь - событие появляется или нет?
да при таком способе событие проход появляетсяSia-Ori писал(а):К чёрту турникет.
Просто резистор на контроллер между door1 и gnd.
Замкнули.
Карточкой махнули.
Резистор на пару секунд отключили.
Вновь подключили.
Есть событие?
Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»