Это как так? Предъявляем карту, контроллер проверяет-есть такая партия, формируется событие "Доступ предоставлен" и автоматом "Проход".nazarianin писал(а):Иногда событие "Проход" проскакивает, но по другой двери и не понятно по какому событию :(
Оказалось галку "датчик прохода" надо поставить, но убрать на "выключать после открытия двери". Так и событие прохода есть и дверь не блокируется.Данный параметр "Автоматическое формирование прохода → да. " актуален только для приборов очень старых версий, которые сами не умели формировать событие "Проход".
"Контроллер С2000-2 версии 2.01"- эта версия может формировать событие "Проход". Для этого необходимо использовать режим работы С2000-2 "Одна дверь на вход/выход", клеммы DOOR и GND С2000-2 необходимо оставить пустыми.
Так же выставить галочку "Датчик прохода" в конфигурации С2000-2 на вкладке "Считыватели" при помощи программы Uprog и выставить в поле "Номер зоны доступа назначения" номера зон доступа из АБД.