Probelzaelo, источник:
https://bolid.ru/support/faq/?tagsID=1454&q=.....
Вопрос:1. В Руководстве на "С2000" указано:
1.2.4 Длина линии связи RS-485 - не более 4000 м.
.....
Ответ:
.....
Повторитель "С2000-ПИ" имеет более серьезные ограничения на длину линии RS-485 (
это связано особенностями передачи лог. "1", связанными с механизмом автоматического определения направления передачи). Можно сказать, что "С2000-ПИ" удлиняет линию RS-485 на расстояние до 1500 м.
.....
=============
Влияет ли на время общего цикла опроса (обмена данными) в RS-485 чередование адресов разнотипных приборов серии С2000 или их расположение в различных сегментах, разделенных С2000-ПИ? Если да, то какие рекомендации по сокращению реального среднего времени опроса?
Скорость опроса приборов по RS-485 не зависит от значений их адресов.
Задержка, вносимая "С2000-ПИ", очень мала, поэтому скорость опроса прибора не зависит от сегмента, в котором он установлен.
===========
"Задержка, вносимая "С2000-ПИ", очень мала" - возможно она и мешает обмену.