Нет тока заряда.

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


oreshek5
Автор темы
oreshek5
Автор темы
Возраст: 60
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06.04.2012
С нами: 11 лет 11 месяцев
Профессия: Монтажник
Откуда: Воронеж

Непрочитанное сообщение #21 oreshek5 » 10.04.2012, 21:02

Эт у нас в проекте так нарисовали. Я бы, конечно, в пять раз дешевле сделал. А РИП с двумя 17 Ач стоит, только 12 В, от него табло питаются, КПБ, СП1, Сигнал 10. Короче, весь набор, чтобы обойтись без АСПТ. Но заказчик меня не понимает.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #22 AlexRuden » 10.04.2012, 21:09

Надо было намекнуть, что АСПТ должен стоять внутри охраняемого помещения. cool
Курите man'ы , господа.

oreshek5
Автор темы
oreshek5
Автор темы
Возраст: 60
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06.04.2012
С нами: 11 лет 11 месяцев
Профессия: Монтажник
Откуда: Воронеж

Непрочитанное сообщение #23 oreshek5 » 11.04.2012, 20:13

AlexRuden писал(а):Выход АСПТ +24в не более 1А вроде? ИПДЛ на 24 вольта?
Эти ИПДЛ по шлейфу питаются, как ДИПы, к 24 вольтам вообще ничего не подключено. Пожалуй, можно побробовать зарезервировать АСПТ от РИПа, если неисправная цепь заряда не помешает. Надо посчитать, хватит ли двух !7 АЧ АКБ?

Добавлено (11.04.2012, 20:13)
---------------------------------------------
Нашли пробитый диод и микросхему. Как их вообще паяют? Их же под микроскопом не видно! То ли дело в моё время - лубым паяльником за минуту микросхему менял. Завтра будем пытаться.

DIKAPb
DIKAPb
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14.02.2014
С нами: 10 лет 1 месяц
Профессия: Техник ОПС

Непрочитанное сообщение #24 DIKAPb » 29.10.2014, 08:32

Случилась подобная как и у автора ситуация - сгорели два С2000-АСПТ v3.02, так же горят индикаторы "Табло" и резервного питания. При отключении аккумулятора включается "Пожар" и "Тушение", ладно по привычке успел "бураны" отцепить... Отсутствует напряжение заряда аккумуляторов. АКБ менял не помогло... Заменил платы, АКБшки зарядились и всё заработало. Вопрос почему это происходит? На входе стоит стабилизатор, от него уже запитаны оба прибора, сгорели буквально через день, когда помер последний охранники заметили моргание света. Сейчас босс требует причину выхода из строя плат! А у меня даже мыслей нет, не то что слов...

oreshek5
Автор темы
oreshek5
Автор темы
Возраст: 60
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06.04.2012
С нами: 11 лет 11 месяцев
Профессия: Монтажник
Откуда: Воронеж

Непрочитанное сообщение #25 oreshek5 » 29.10.2014, 21:28

У меня тогда все АСПТ вышли из строя от удара молнии прямо на территории предприятия. Видны были сгоревшие элементы, но в продаже такие не нашёл, все АСПТ поменяли на новые, заказчик раскошелился.

podarok
podarok
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31.01.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #26 podarok » 04.02.2015, 21:18

Подскажите, почему на с2000аспт неисправность АКБ, хотя АКБ поставил новые и заряд в них есть 23-22 вольт!не могу понять. При подключении АКБ реле срабатывает, но стоит вытащить предохранитель, по другому говоря авария сети 220В, то АСПТ автономно не работает, сразу тухнет. В чем дело подскажите пжл.