Двойная сработка

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Lykym M
Автор темы
Lykym M
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 17.12.2013
С нами: 10 лет 3 месяца
Профессия: наладчик
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #1 Lykym » 17.12.2013, 18:14

Доброго времени суток, господа.

Имеются ИП 212-5М3 в пожарном шлейфе С2000-АСПТ, через прогу поставил тип шлейфа 1 (т.е. двойная сработка д.б.), промежуточные сопротивления сначала поставил 2,2 кОм, оконечное 4,7 кОм, ну как положено в общем. Сработку делаю - а АСПТ не переходит в режим внимание, а сразу в пожар. В инструкции по применению АСПТ есть таблица по номиналу сопротивлений, при которых прибор переходит в тот или иной режим, в ней указано значение сопротивления шлейфа только в режиме "сработка", а значений для режима внимание нет. Пробовал различные номиналы доп. резисторов в шлейфе, в общем или сопротивления не достаточно даже для сработки шлейфа или только сработка в режиме пожар, по-другому никак (((( Все перерыл в инете, но подобного не нашел нигде. Помогите решить данную проблему.

Заранее благодарю за ответ.
С уважением к Вам.

Lykym M
Автор темы
Lykym M
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 17.12.2013
С нами: 10 лет 3 месяца
Профессия: наладчик
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #2 Lykym » 18.12.2013, 15:57

Спасибо за помощь, хороший форум - общительный. Такая же абсолютно техподдержка болида, один в один.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #3 AlexRuden » 18.12.2013, 17:57

Lykym писал(а):Спасибо за помощь, хороший форум - общительный. Такая же абсолютно техподдержка болида, один в один.
А чем помогать? Приехать к вам и подобрать сопротивления? Или сразу выкинуть ваши извещатели и поставить нормальные с микропроцессорной обработкой и хорошей дымовой камерой?
В таблице В написано -
Примечание: Указанные номиналы могут потребовать уточнения при проверке работоспособности прибора с конкретными образцами извещателей.
Вот и подбирайте. Купите подстроечный резистор и крутите пока не выйдете в режим по таблице 2.4 (см. инструкцию для АСПТ 3.02). 1,5 кОм чаще всего хватает.
Если всеже не получится, то переделайте систему под Тип 2 - она надежнее.
:-:ok:-:
Курите man'ы , господа.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 19.12.2013, 09:23

Lykym-
...
В инструкции по применению АСПТ есть таблица по номиналу сопротивлений, при которых прибор переходит в тот или иной режим, в ней указано значение сопротивления шлейфа только в режиме "сработка", а значений для режима "внимание" нет.
...
Действительно нет!

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 19.12.2013, 11:47

Vse писал(а):Lykym-
...
В инструкции по применению АСПТ есть таблица по номиналу сопротивлений, при которых прибор переходит в тот или иной режим, в ней указано значение сопротивления шлейфа только в режиме "сработка", а значений для режима "внимание" нет.
...
Действительно нет!
После "сработки извещателя" прибор ждет изменений токопотребления шлейфа, если оно не изменилось, тогда режим "внимание" и ждет сработку второго извещателя, дальше только пожар и пуск.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #6 AlexRuden » 19.12.2013, 12:27

Vse писал(а):Lykym-
...
В инструкции по применению АСПТ есть таблица по номиналу сопротивлений, при которых прибор переходит в тот или иной режим, в ней указано значение сопротивления шлейфа только в режиме "сработка", а значений для режима "внимание" нет.
...
Действительно нет!
Смотря какая версия инструкции. Я же написал - АСПТ в. 3.02 Таблица 2.4 . Там четко указано, что для Тип 1 прибор перейдет во Внимание, если сопротивление ШС в пределах 1,1-1,8 кОм .
Вот и считайте - собстенное сопротивление сработавшего ИП < 500 Ом, плюс Rд=1,5 кОм и параллелим с Rок=4,7 кОм. В результате получаем сопротивление при одном сработавшем ИП менее 2 кОм. Главное, чтобы было не менее 1,56 кОм (см. таблицу 2.4) , хотя подбирается экспериментом, т.к. там не точные значения.
Курите man'ы , господа.

Lykym M
Автор темы
Lykym M
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 17.12.2013
С нами: 10 лет 3 месяца
Профессия: наладчик
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #7 Lykym » 25.10.2014, 07:09

Доброго времени суток. Решение было на поверхности - дополнительный ток хавало устройство выносное, используемое проектировщиками в качестве индикации работоспособности пожарного ШС, когда все ДИ на виду и по ним хорошо все видно. Спасибо за внимание.

shilkov
shilkov
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 25.07.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #8 shilkov » 23.06.2015, 20:11

Здравствуйте, я столкнулся с проблемой подбора резисторов , есть АСПТ вер.3.08 ,1 шс ,тип 2 (комбинированый), датчики ИПД-3.1 м и RT-A2 , 2 датчика в шлейфе. Не могу подобрать добавочное сопротивление , делал по схеме на RT-A2 ставил 8.2 ком, а ИПД-3.1м , 510 ом. Сработка 1 датчика внимание, сработка 2 также внимание, не переходит в пожар, ставил разные сопротивления, не работает. Может кто сталкивался с таким ,подскажите . Заранее спасибо.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #9 pet-and » 23.06.2015, 20:32

Неправильно подключены извещатели RT-A2, они должны быть подключены точно также как и дымовые.

shilkov
shilkov
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 25.07.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #10 shilkov » 23.06.2015, 21:17

RT-A2 расключены ,1-4 + ,3 - , 1-2 огр.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #11 pet-and » 23.06.2015, 21:20

Я про добавочное сопротивление.

shilkov
shilkov
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 25.07.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #12 shilkov » 23.06.2015, 21:31

в том то и дело я не могу его подобрать , ставил все от 510 ом по 10 ком нет результата. делал времянку с пожарным датчиком ИПД-3.1 М,
на пожарном ставил от 0 по 2.2 ком .

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #13 pet-and » 23.06.2015, 21:49

Где-то неувязочка вышла, по идее 1,5 кОм им должно быть в самый раз. А так попробуйте вообще без добавочного резистора.

shilkov
shilkov
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 25.07.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #14 shilkov » 23.06.2015, 21:57

там 3 шлейфа ,1 дымовой ,2 ИПД-3.1М 2 шт. добавочное подошло 2.2 ком. 1 тепловой , там 4.7 ком ,там все нормально, а вот в комбинированом не могу подобрать.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #15 pet-and » 23.06.2015, 22:05

Инструкция к АСПТ
Для ШС типа 2 распознаётся срабатывание только одного извещателя. При
срабатывании извещателя прибор переходит в режим «Внимание». Переход прибора в режим
«Пожар» в этом случае возможен, только если второй шлейф также находится в режиме
«Внимание».
а мы лопухи чет все спорим и ищем решение.

shilkov
shilkov
Репутация: 0
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 25.07.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #16 shilkov » 23.06.2015, 22:27

Благодарю pet-and , инструкции все таки надо читать! теперь все решено.

Vladimir56
Vladimir56
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #17 Vladimir56 » 23.12.2015, 12:34

При настройке АСПТ вер. 3.08 с ДИП 212-45 и ИП 103 с НЗ собрано всё по книге к прибору стр 49.
Неработает.
По примечанию к таблице подобрали добавочное к ДИП - 1.5 кОм; шунты к ИП 103 - 3 кОм.
ШС выставл соответствующими к ДИП тип 1, к ИП 103 тип 3.
ДИП сменил на 212-141.
Опустил версию прошвки до 3.02.
И вот оно счастье.
Сработка от двух датчиков в шлейфе, либо от одного датчика в каждом.
Пуск от ручника без проблем.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #18 Mixail 51 » 23.12.2015, 17:29

Где Вы такие раритетные датчики нашли?
И вроде по таблице добавочных для 45ых идет 2,2 кОма, да и для 103их 4,7 кОма. Или я не в ту таблицу смотрю? Хотя на стр.49 одна страница.
Не ошибается только тот кто не работает.

DenisMatveev
DenisMatveev
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Мастер

Непрочитанное сообщение #19 DenisMatveev » 15.01.2016, 16:16

Здравсти, подскажите может кто сталкивался. Была собрана систему ПТ на АСПТ вер.3.0. В системе установлены дымовые датчики ИП 212-78, к этим датчикам подключены УШК-01. Мы не можем подобрать добавочный резист для определение двойной сработки в шлейфе, тип ШС в АСПТ установлен 1. Без УШК, с добавочным сопротивлением в 2.2 кОм все работает отлично. Тех поддержка ответила что дополнительное сопротивление должно быть 1.5-3 кОм, пробовали все в этих границах, но прибор после сработке одно датчика уходит в Пожар.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #20 Mixail 51 » 15.01.2016, 16:21

Так а на кой Вам этот УШК, выкиньте их к... куда нибудь.
Не ошибается только тот кто не работает.