Помогите разобраться

FORUM_NAME: Общение на различные темы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


ruminich1
Автор темы
ruminich1
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30.09.2019
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 ruminich1 » 20.11.2019, 12:32

Есть проект 12 лет ему, в проекте стоит сп1 адрес 1, для чего она? И АПН что это?
1574242267203755802657107242468.jpg


Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Сейчас в сп1 провода все замкнуты на одну клемму, плюс и минус соответственно раздельно

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Как бы все работает, но при срабатывании отключения вентиляции, происходит короткое замыкание в линии срабатывает БЗК

Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Или это кольцо RS485, который при сработке должен разорвать кольцо?

Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд:
В системе пожаротушения эта Сп тоже присутствует

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
При сработке, она должна отключить всю систему с КДЛ которые на датчики идут? Правильно я думаю?

Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
С АПН я разобрался это автоматика пожарных насосов
Вложения
1574244103877760075826712512408.jpg

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 20.11.2019, 14:33

АПН - похоже что да, это автоматика противопожарных насосов.
СП1 скорее всего для организации так называемого "кольцевого интерфейса RS-485". Используется для повышения надёжности линии связи. Я ещё ни разу не сталкивался с такими решениями. Она ничего не должна отключать при сработках, просто периодически переключается то на одну ветку RS-485, то на другую, а при аварии в линии периоды между переключениями уменьшаются.

Должна ещё быть схема расключения. Вот на ней уже точно будет понятно, что для чего. На структурной схеме конкретики иногда не видно.

ruminich1
Автор темы
ruminich1
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30.09.2019
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 ruminich1 » 20.11.2019, 15:48

В том и дело что нет больше документации, кроме этого проекта, у меня проблема что в дежурном режиме СП1 которые стоят на отключения вентиляции работают нормально, при сработке они отключаются и в линии пролетает где то короткое что БЗК отключает линию, в этой линии ещё стоят КДЛ они соответственно отваливаются, система старая КДЛ старые 1.21СП1 старые 1.30

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Сейчас это выглядит вот так
Вложения
15742541494143862364864730109215.jpg

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 20.11.2019, 16:23

Выглядит жутковато.
Скорее всего что так и есть, эта СП для организации кольца.

СП на вентиляцию, я так понял, не показаны на этих схемах. Отключаеются они, скорее всего, от неправильного расключения. Очень может быть, что не правильно расключен один СП, но так как они и КДЛ питаются от одного БП, то валится вся сеть питания устройств.
Много их, этих СП-шек?
Есть может хотя бы фотография расключения?

ruminich1
Автор темы
ruminich1
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30.09.2019
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 ruminich1 » 20.11.2019, 17:43

Вот вроде всё нормально

Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд:
Провода управления уходят на промежуточное реле управления пускателем

Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
В дежурном режиме всё ок, сработка КЗ , попробывать отключать по одной и делать сработку
Вложения
15742608800582958465917745068364.jpg
1574260622540315061364806936504.jpg
Вроде всё нормально

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 20.11.2019, 22:51

За ШВВП поубивал-бы!

ruminich1 писал(а):попробывать отключать по одной и делать сработку
Если нет возможности определить в чём суть визуально, то это самое верное решение

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 21.11.2019, 07:55

google писал(а):За ШВВП поубивал-бы!
За ОКЛ и убить мало.

Фотки приборов с проводками, к ним подключенными, вообще неинформативно.

ruminich1
Автор темы
ruminich1
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30.09.2019
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #8 ruminich1 » 26.11.2019, 07:41

По ходу нашел причину, при включении реле возрастает ток нагрузки и БЗК переходит в защиту, сейчас думаю что делать. Есть какие нибудь предложения, кроме тянуть новую линию от БЗК ?

Добавлено спустя 3 минуты:
Еще в одной линии нашел превышенный ток нагрузки, если с СП можно дотянуть новую линию, то с той линией очень проблематично все КДЛ находятся на 3 этаже

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #9 google » 03.12.2019, 11:42

ruminich1, я думаю для начала нужно выяснить, не превышен-ли ток нагрузки при включении реле? Может что-то где-то коротит?

mdr0bot
Аватара
mdr0bot
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30.05.2020
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 mdr0bot » 30.05.2020, 15:38

Как вопрос решился


Вернуться в «Общение на различные темы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности