здравствуйте:) заранее извиняюсь за, возможно, не корректные вопросы(не профессиональные).. в целях саморазвития, и тк интересно,а может быть когда и пригодится, собираю дома схему охраняемого помещения. имею рип, С2000м, сигнал 20м, с2000-бки и различные датчики. геркон, пожарный, тревожку, звуковой и на дверь. В сигнал 20м все считыватели подключил, все работают. В упрог прописал назначения. Через реле сделал чтоб к тревожке был привязан звуковой завещатель. Дальше все имеющиеся приборы соединил вместе. Через usb rs232 соединил с компом. А дальше возникла проблемка, которую я почемуто не могу решить. UPROG не видет БКИ!!! в режим программирования с2000 перевел.. упрог видит вобщем с2000 и сигнал 20м. этим трем приборам задал разные адреса. но не видит БКИ и все тут. Подключая один БКИ по RS485 к компу- через упрог я его вижу и могу работать с ним, а в общей схеме не видит он его. помогите советом, умные люди, куда копать??? теперь я, надеюсь, на долго на этом форуме :) всем привет и удачи!!

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 09.06.2018, 13:07

valentinnn84, скачайте самую свежую версию Uprog c сайта Болида, если это не поможет, то попробуйте отключить/включить галочку "Блочное чтение".
Ну, а если все выше перечисленные методы не сработали, то получается что БКИ неисправно и ее нужно попробовать прошить через программу Orionprog, при чем обратить особое внимание на следующие нюансы:
1. программу запускать от имени администратора
2. поставить галочку "Поиск по нулевому адресу"
3. заливать только совместимую с прибором прошивку (сведения о совместимости есть в паспорте на прибор).
Не ошибается только тот кто не работает.

valentinnn84
Автор темы
valentinnn84
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16.05.2018
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 valentinnn84 » 15.06.2018, 17:32

проблему решил, но не перепрошивкой. хотя дело получается в ней. я взял другой бки на пробу и он заработал. вот :)

Vital0612701
Vital0612701
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #4 Vital0612701 » 17.03.2019, 01:15

Привет. Есть вопрос. Новичок.
-Система ПС основывается на Сигналах 20м (3 шт) и С2000м (пульт). + с2000 КПБ (3 шт) + Рупор 01 (1 шт)...
Как и какую кнопку можно прицепить на свободный шлейф Сигнала20М для дистанционного общего сброса тревоги (в зале, на посту охраны)? (как назвать шлейф в Сигнале 20 м через UProg ( пож, дым, комбо, технол. и тд) ??? (Я ПОКА ПОПРОБОВАЛ ПРОСТОЙ ИПР)... и как выставить команду для этого шлейфа в сценарии через PProg для пульта ? (там есть сброс тревоги) но тревога не сбрасывается при нажатии на ипр сброса нету. И может-ли один шлей на Сигнале20М, сбросить тревогу по всей системе? (у меня три этажа)
** у меня есть файл конфигурации всей системы - могу выслать на электронку, если кто поможет.
мой ящик rw5@yandex.ru
**Заранее спасибо
Витал - Магадан

Vital0612701
Vital0612701
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #5 Vital0612701 » 18.03.2019, 02:52

Сигнал 20м... не могу понять: шлейф должен исполнить команду (сброс тревоги). Подскажите - он выполняет команду при нарушении или при взятии. Чтобы сбросить тревогу по всей ПС его нужно взять или нарушить???
**прикладываю схему ПС (xls)
и файл конф для pprog
Вложения
ПС С2000 КПБ сценарии 2.zip
(3.15 КБ) 87 скачиваний
Схема приборов общая 000.xlsx
(14.88 КБ) 75 скачиваний

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #6 DruG » 18.03.2019, 05:38

ну если судить по конфиге, то сценарий должен сбросить тревогу на 20 шлейфе, когда случиться пожар в любом из 30 разделов :du_ma_et:

вообще то не рекомендую давать охранникам такой инструмент сброса тревог как кнопка, они очень быстро расслабятся и будут нажимать сброс с периодичностью ВСЕГДА, напомню - все фигуранты дела по Зимней вишне до сих пор в СИЗО, уже почти год...

Vital0612701
Vital0612701
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #7 Vital0612701 » 18.03.2019, 08:24

спасибо...а шлейф 20 даст команду при его нарушении для всей системы, или только себе ((обрыв) ?
и можно-ли его сконфигурить как технологический и поставить кнопку КЗ с оконечником R (типа тревожной кнопки)

сценарий например ----- нажал => разомкнулось => сработка на шл 20 => автоснятие шл20 => сброс тревоги на всех ПКП и КПБ
или он сбросит тревогу только на шл 20???

Мне надо, чтобы шл 20 сбросил тревогу везде (а вот как - пока не могу въехать)
У меня клиент просит поставить кнопки по зданяю, наряду с тревожными ИПРами, и кнопки сброса тревог вообще...вот сижу
с программами работаю недавно...сценарии и привязки для Рупор-1 разобрался. Работает сколько закажешь....а вот сброс - никак
если что - помогите на ящик rw5@yandex.ru (хоть мыслями) или в личку...или так - в качестве обсуждения

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #8 DruG » 18.03.2019, 11:50

сценарий сброса тревоги выбирается для каждого ШС, который потребуется сбросить, а в условиях его запуска указывается например Нарушение техШС (этого самого 20 шлейфа с типом Технологический), вы создали три раздела для сброса тревог, но ни один из них не использовали в сценарии, зато запихали в сценарий разделы, который надо будет сбрасывать.

Vital0612701
Vital0612701
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #9 Vital0612701 » 25.03.2019, 09:48

Да. Напихал в сценарии по разделам т.к. в каждом разделе (шлейфе) баллоны ТВР-9 Ураган. Мне необходимо, при сработке конкретной зоны , запустить конкретную группу ТВР. Например: сработка шлейфа в помещении щитовой. На КПБ привязка реле к этой зоне. Реле включается (с задержкой) и заливает помещение. Остальные баллоны не вкл. Они привязаны к другим зонам...
А мне надо, чтоб простой кнопкой сбросить тревогу. Везде...Я знаю, что только с пульта или с Сигнала20м ....но может кто-то знает, как остановить задержку реле КПБ на пуск кнопкой по свободному шлейфу или КПБ или Сигнала20м)
На трех этажах - 14 зон (3 Сигнала, 3 КПБ поэтажно)
...простую схему прилагаю
Вложения
Схема простая.xlsx
(12.92 КБ) 72 скачивания

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #10 DruG » 25.03.2019, 10:44

а я думаю, что за ТВР, тонкое водораспыление видимо :hi_hi_hi:
вообще для задержки пуска используют тактику АСПТ, а в раздел пихают техШС, по условиям тактики: есть тревога, нет нарушения техШС - бабах! есть тревога, есть нарушение техШС - ждём...
но для этого в каждый раздел нужен свой техШС и вряд ли можно обойтись группами разделов :du_ma_et:
или 14 кнопок поставить (или 3 шт. С2000-ПУ) и каждую поставить в нарушение, как только прошла тревога и потребовалось бабахнуть - нажимаем кнопку, тем самым восстанавливаем техШС.

Vital0612701
Vital0612701
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #11 Vital0612701 » 25.03.2019, 23:33

Спасибо.. Буду думать

Добавлено спустя 4 часа 11 минут:
А если прошла тревога, включился обратный отсчет запуска аспт, но нужно отсчет остановить... нарушение ТШС блокирует запуск? Или хотя бы таймер на паузу поставит? чтобы уже можно было спокойно сбросить тревогу и восстановить систему

Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
я имею в виду ТСШ на КПБ

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #12 DruG » 26.03.2019, 04:28

достаточно прочитать руководство :mi_ga_et:
АСПТ - Включить на заданное время, если не менее двух зон раздела перешли в состояние «Пожар» и нет условия блокировки: («Технологический ШС нарушен», «Выход отключён», «Обрыв цепи выхода», «Короткое замыкание цепи выхода»). Это условие блокирует включение, но выход будет включён,
как только оно перестанет действовать

Vital0612701
Vital0612701
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #13 Vital0612701 » 26.03.2019, 08:34

Спасибо.Читал перечитал до дыр! Даже знаю, что АСПТ-А АСПТ-А1 даже сбросят таймер и уйдут снова в дежурный режим...
А вот у меня - вешаю на ТСШ смк простой с резистором (С2000КПБ)....даю тревогу на Сигнал 20М на эту зону. Запускается РО как положено, мигают лампы и сирены - всё ОК! Врубается отсрочка реле КПБ...Размыкаю СМК на ТСШ КПБ - все равно реле включается. Таймер не останавливается на паузу....В PProg я в блоке КПБ оба шлейфа делаю технологическими. Реле/выходы как выставить??? по умолчанию, пожаротушение или АСПТ ??? вот это я никак не пойму...

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
...или ТШС делать сухой контакт???

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #14 pet-and » 26.03.2019, 09:59

Vital0612701 писал(а):Размыкаю СМК на ТСШ КПБ
Событие при этом в системе какое появляется?
Этот ТШС в одном разделе с пожарными ШС, управляющими пуском?

Vital0612701
Vital0612701
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #15 Vital0612701 » 26.03.2019, 12:09

Событие на пульте с2000м "неисправность обрыв тшс и номер прибора"
Нет. Этот тшс не в этом разделе. Он в КПБ. Шлейфов в кпб 2шт, а выходов 6 и все работают по разным лучам. Зонам.
У меня к каждому выходу кпб подключен отдельный баллон. Если на Сигнале20М сработал шл 1,то кпб включает 1 реле.

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Я просто думал, нарушить 1 тшс в кпб, чтоб заблокировать все реле, но они по разным зонам привязаны

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #16 pet-and » 26.03.2019, 14:18

Для тактики АСПТ необходимо, чтобы в разделе, от которого управляется выход, содержались тревожные ШС (пожар, тревога проникновения) и технологические ШС или выходы. Для блокировки тактики - "Пожар/Тревога" ничего не даёт, "Пожар 2" запускает выход, если нет блокирующего условия - "нарушение ТШС" или "Неисправность выхода".
Так что, "Обрыв ТШС" не катит, надо "Нарушение ТШС".

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #17 DruG » 26.03.2019, 16:34

Vital0612701 писал(а):Я просто думал, нарушить 1 тшс в кпб, чтоб заблокировать все реле
а говорите всё до дыр зачитали, я же писал выше :mi_ga_et:
DruG писал(а):используют тактику АСПТ, а в раздел пихают техШС
DruG писал(а):в каждый раздел нужен свой техШС

по поводу обрыва тшс, можно резистором, а можно попробовать поменять в КПБ название состояния обрыв на нарушение.

Vital0612701
Vital0612701
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: техник ОПС

Непрочитанное сообщение #18 Vital0612701 » 27.03.2019, 22:38