Так Быстро ответили)))Mixail 51 писал(а):Лучше оставить три пульта, т.к допустим у СКУДа событий много и это может отразится на быстродействии системы, все три пульта подключаете либо к одному СОМ-порту, либо лучше на разные СОМ-порты опять таки для увеличения быстродействия.
Следует помнить, что:
1. При данной схеме подключения каждый прибор «С2000-Ethernet» занимает в Базе данных АРМ «Орион Про» один COM-порт.
2. Скорость работы ниже, чем при подключении приборов непосредственно к COM-порту.
3. Прибор «С2000-Ethernet» может работать только в «прозрачном» режиме (подробнее см. РЭ «С2000-Ethernet»).
pet-and писал(а):Но я бы затянул RS232 от каждого пульта в комп по отдельности, ни к чему лишние преобразования.
Astana писал(а):Надо свести в один комп., или как лучше сделать?
да да, Читал тожеMixail 51 писал(а):расширителей даже сами болидовцы рекомендуют МОХА
Как это понять?*pet-and писал(а):Однако следует предусмотреть несколько вещей: лицензия на количество приборов АРМ-а и сквозная нумерация разделов в системе.
На каждую???Astana писал(а):лицензия на количество приборов АРМ-а
Нет, надо покупать лицензию на общее количество приборов. Если верить структурной схеме, то Вам необходима ОперативнаяЗадача исп.127.Astana писал(а):На каждую???
я отделил АПСку.Slava_sl писал(а):Ваша схема с езернетами работоспособна, даже можно на стороне компа "выбросить" болидовский эзернет и настроить виртуальные порты.
Но ежели все три пульта недалеко от компа, правильней сделать через компорт (либо три отдельных, либо через ПИшки завести на один)
При объединении под одним армом не забыть что конфиг под арм переделывать заново, и номера (имена) разделов не должны повторятся, т.е. на каждом пульте свои уникальные номера разделов.
Рабочая да. Супер) в ППРОГ создал новый проект. Добавил туда все мои блоки (БКИ, КДЛ, КДЛ с датчиками, СИГНАЛ20П, СП1.. ) АДРЕСА ПО ПОРЯДКОВОМУ НОМЕРУ с 1 до 18 кдл, 19 до 24 БКИ, 25 СП1, 26 сам Пульт С2000М. И так, как я понял, например, В ППРОГ созданный мной проект со всеми блоками, добавляю раздел. Раздел 1- го бутика с кдл и с датчиками. И далее 2-ой, 3-й и т д. (Это для первого этажа) потом создаю группу разделов (в примечание указываю, что это 1-ый этаж) и скидываю туда разделы, и плюс БКИ для первого этажа. Верно ли? Еще раз спасибо)pet-and писал(а):Абсолютно рабочая схема.
Спасибо вам! Я Щас за компом работаю в "PPROG" (завтра закину в пульт), для второго этажа получилась ровно 58 разделов (бутиков и коридоров). на этом один "БКИ" для второго этажа закончил. Далее 3-ий этаж, там около 40 разделов займет, получается я должен создать разделы для нового "БКИ" с 61-го раздела, что бы на 2-ое "БКИ" было свечение индикаторов (займет около 40 индикаторов) Далее 4-ый тоже такая процедура как и с 3-им, тоесть начать раздел с 121, для 3-го "БКИ"?**pet-and писал(а):А так, да, все верно.