Непрочитанное сообщение #1 av_spb » 03.06.2016, 10:43

Добрый день!
После изучения нормативной документации запутался, поэтому прошу помочь советом нужно ли размещать дымовые оповещатели между потолком и подвесным потолком.

Имеем здание высотой 6 - 4,5м метра (скощенная крыша) и размерами 30х10м. На высоте 3-и метра смонтирован подвесной потолок, т.е. имеем пространство между подвесным потолком и основным перекрытием 3- 1,5 метра (далее Б). В пространстве "Б" установленно вентиляционное оборудование (приточная, вытяжная машины). Вся силовая проводка в здании идет под полом, только на свет и вентиляцию поднимается в пространство "Б", но выполнена из НГ-кабеля. В пространстве "Б" проложена слаботочка (пожарка, сигналка - это НГ, но проложенная в гофре + витая пара (тип горючести не знаю еще), еще водопровод в пластиковой трубе идет). Больше ничего в пространстве "Б" нет - стальные балки и железное перекрытие.

В таком случае нужно защищать пространство "Б" дымовыми извещателями или нет?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 03.06.2016, 12:33

Вам нужна таблица А.2 из СП5, графа 11. Вкратце, необходимо знать объём кабельной линии, нг или нет, без разницы.

av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 av_spb » 03.06.2016, 13:02

в этой таблице я как раз и запутался.
пункт 11 имеет 3-и значения 11 и 11.1, 11.2. Верно я понимаю, что попадаю в одно из ТРЕХ значений -или 11 или 11.1 или 11.2?
В случае, если материал горючести Г1 - Г4, кабели не распространяющих горение (НГ) и имеют код пожарной опасности ПРГП1, то ничего не защищаю. Если этого нет (гофра горит, кабель-канал ПВХ горит), то нужно защищать или АУПТ или АУПС?


Сразу забегу в перед - наличие гофры тянет за собой защиту?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 03.06.2016, 14:14

Существует такое мутное понятие, как кабельная линия, куда включены способы крепления кабелей и меры защиты, т.е. гофра. Так вот, у этой кабельной линии есть объем пожарной нагрузки, который представляет собой изоляцию кабеля+гофра. Соответственно, если Вы знаете марку и количество кабелей, то можете посчитать объем этой самой нагрузки и по таблице определить, надо Вам чего там творить или нет.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 03.06.2016, 17:56

По уму сначала делается "категорирование" данного за потолочного пространства, потом как написал pet-and считается объем горючей массы на 1 кв.м, но... но как показывает практика проще установить извещатели чем доказать инспектору что ничего устанавливать не нужно.
Не ошибается только тот кто не работает.

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #6 Admin » 03.06.2016, 18:03

Mixail 51 писал(а):[post]24400[/post] но как показывает практика проще установить извещатели чем доказать инспектору что ничего устанавливать не нужно.
Это точно. Датчики дешевле потраченных нервов

av_spb
Автор темы
av_spb
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #7 av_spb » 07.06.2016, 10:45

Спасибо!